请教:多个火灾类别的厂房室外消防用水量的确定
嘿嘿
嘿嘿 Lv.6
2010年09月07日 01:35:18
只看楼主

这种情况怎么确定消防水量的:单层厂房体积10w立方米,高度10m,占地面积10000平方米,其中 丁戊类区域9200平方米,丙类面积800平方米。由于丙类面积大于了整栋建筑面积的5%(800/10000=8%),建筑专业把整栋建筑定义为 丙类厂房,请问 这个 建筑的室外消防用水量 到底是多少?1)按整栋丙类考虑(体积大于5w) 室外消火栓40L/S ,作用时间3h2)按建筑内的一个防火分区算,丙类区域体积为800*10=8000平方米,室外消火栓25L/S,作用时间3h。

这种情况怎么确定消防水量的:
单层厂房体积10w立方米,高度10m,占地面积10000平方米,其中 丁戊类区域9200平方米,丙类面积800平方米。
由于丙类面积大于了整栋建筑面积的5%(800/10000=8%),建筑专业把整栋建筑定义为 丙类厂房,请问 这个 建筑的室外消防用水量 到底是多少?
1)按整栋丙类考虑(体积大于5w) 室外消火栓40L/S ,作用时间3h
2)按建筑内的一个防火分区算,丙类区域体积为800*10=8000平方米,室外消火栓25L/S,作用时间3h。

方案1中,感觉水量实在太大,为了800平方米的丙类区域,就需要40*3.6*3=432m3的室外消火栓用水量。
而方案2中,06版的建规 确把 室外消防用水量 按防火分区算的 文字 删除了。

补充一点: 建筑专业虽然把整个厂房定义为丙类,但是在丁戊类区域还是按照丁戊类的要求设计的(比如防火分区、防火涂料等),只有丙类区域才按照丙类要求设计。

[ 本帖最后由 嘿嘿 于 2010-9-7 10:53 编辑 ]
chenzq_001
2010年09月07日 09:32:12
2楼
1)按整栋丙类考虑(体积大于5w) 室外消火栓40L/S ,作用时间3h
个人倾向 呵呵
回复
shilling
2010年09月07日 10:15:10
3楼
这个还是根据建筑的类别来吧,建筑上归类就是丙类了~
回复
nathanch
2010年09月07日 12:58:08
4楼
这样算呀,受益匪浅的
回复

相关推荐

APP内打开