现有有一小区,25栋7层建筑,一二层为商铺,3~7层住宅,25栋建筑都为联体,25栋之间楼上都可以走车的,3层设有车库,也就是说汽车可以上到3楼的。现在做电力外管设计,用的都是箱式变,通过电缆分支箱到每单元表箱。箱式变设在3楼,楼下是商铺,现在不知道高低压电缆如何敷设,像185的电缆到电缆分之箱,穿100的管楼板能够放得下吗?高压进线怎么走,有何要求没?以前在地面上做的时候10KV都埋大于1米,低压埋深不小于0.7米的,现在在楼上设变压器是无法达到这种要求的,有没有其他的措施解决这个问题且安全吗?而且变压器这么重,这么多台箱式变(不在一块)对结构要提什么要求吗?前提是没有强弱电井的!要向建筑提电缆敷设的位置吗?缺乏这方面得经验,忘高手指点。
这种情况一般使用电缆桥架,穿管不现实。变压器肯定不能放在一块,要不干脆做一台大容量的不就行了吗?主要是就近供电,减少电压损失和降低线损。一栋楼或几栋楼一台箱变足矣,按负荷选择。
回复
3楼
我们这边供电局喜欢用630KVA变压器。我们做设计的时候也是一般按这个考虑的。
回复
4楼
除了桥架好象没有什么好办法了?怎么会放在三楼?电业局用630的是为了保护方面的考虑。
回复
5楼
因为一楼是商铺,中间道路像步行街一样,放箱变不好看,甲方提出放在三楼住宅平台上面。
回复
6楼
进线用电缆桥架,箱变可以超过630的,但要用干变,主要是考虑消防
回复