地下桑拿是不是每个房间都要做排烟,什么规范上的啊,我也查一下。
地下桑拿是不是每个房间都要做排烟,什么规范上的啊,我也查一下。
2楼
《建筑防火规范》第5.1.1A条 歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),宜设置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不应设置在袋形走道的两侧或尽端。当必须设置在建筑的其他楼层时,尚应符合下列规定:
一、不应设置在地下二层及二层以下。当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
二、一个厅、室的建筑面积不应大于200m2;
三、应设置防烟、排烟设施。对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
回复
3楼
属于歌舞娱乐场所,
4 设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2 的房间外,排烟口可设置在疏散走道;
回复
4楼
依据二楼提供的规范条文可以这么理解:
地下每个桑拿房间都必须设置排烟设置,由于排烟分为自然排烟和机械排烟,如果房间有满足建筑面积2%的可开启外窗(窗井或高窗),可以不采用机械排烟,否则必须设置。