结构设计配筋问题看看
xhb01818
xhb01818 Lv.2
2010年09月04日 22:04:31
只看楼主

画圆的半圆的阳台梁这样设计可以吗,结构安全吗,横向的长梁6700要曾加跳梁吗?帮忙看看啊

画圆的半圆的阳台梁这样设计可以吗,结构安全吗,横向的长梁6700要曾加跳梁吗?帮忙看看啊

哦哦为.jpg

免费打赏
ghostxia
2010年09月05日 00:09:56
2楼
没啥问题啊,不设梁、光挑板都没事
只是L2跨高比将近1/17,建议做大一点,或者把阳台板做强
回复
hanbingsm
2010年09月05日 08:45:42
3楼
钢筋放的多一点,悬挑的放在上面就好了,都用12或者14的上面停轿车也没事!
回复
sunhud
2010年09月05日 09:37:28
4楼
2楼的意见很好 建议楼主采纳
回复
xhb01818
2010年09月05日 10:24:01
5楼
我是怕L2的梁太长了了,力不够啊
回复
lilac105
2010年09月05日 19:05:12
6楼
我也是觉得L3不是问题,只是一根封口梁而已,要是考虑考虑不上人的话,直接挑板都可以。主要还是L2的问题。要是能增加一根挑梁减小L2的跨度就是最好了,不然建议加大L2到至少1/14~15的高度,而且增加两边挑梁的高度。
回复
l75400736
2010年09月06日 01:57:51
7楼
L2跨度有点大了吧,挑出来根梁,或者把它做大 应该是安全的做法
回复
oyp0702
2010年09月06日 11:13:43
8楼
做成挑板好了 经济
回复
pangzhiwei
2010年09月06日 15:31:02
9楼
L2看看抗扭箍筋够不够.宽点比较好,便于L3钢筋锚固。悬挑梁箍筋都不加密的?!
回复
scyuey
2010年09月08日 11:51:47
10楼
做挑板嘛,直接楼板上挑出也不是很多
回复

相关推荐