我公司开发的写字楼同公寓,现正基坑土方开挖,基坑8m深.我工程部的头要求基坑土方开挖直接挖至地下室底板垫层位置.还说在深圳都是这么处理的.我认为应留200厚的土不挖,等桩基完工后由做主体的施工对修理.深圳那边是否正真是一次挖到位的?有没有朋友能否说说?
我公司开发的写字楼同公寓,现正基坑土方开挖,基坑8m深.我工程部的头要求基坑土方开挖直接挖至地下室底板垫层位置.还说在深圳都是这么处理的.
我认为应留200厚的土不挖,等桩基完工后由做主体的施工对修理.
深圳那边是否正真是一次挖到位的?有没有朋友能否说说?
12楼
挖机不能挖到底,下面要人工修。可以防止超挖。
回复
13楼
开挖后,机械对基坑土体的影响我就不谈了!
我认为还要看围护的要求!应当按照围护设计的要求进行开挖。一次开挖到底,对基坑的安全来说是不利的。我建议分层开挖,在桩基施工完后再开挖到基坑底!
回复
14楼
大家的建议真的不错哦,
回复
15楼
同意。大挖机不好控制,一般要留30cm以上人工挖,特别是要考虑软土的触变、扰动和结构性。这个要求主要是基坑设计单位要求的。
回复
16楼
只要有可靠的保证-不扰动基底土,这应该是能够做到的!
我现在有个问题,桩顶标高有误,需要接桩1.5M,设计说是桩周间1.5M高差用土回填,各位说可行吗?我是做监理的,我认为根本不可行!设计还说是纯桩基,对回填土没的任何要求!
回复
17楼
若基坑底为岩层可以直接挖至地下室底板垫层位置.若基坑底为土层,应留一点做人工开挖,避免对原土的扰动.
回复
18楼
用机械超挖或欠挖一点点对桩的承载能力影响应该不是很大吧,人工修整是不是适应于那种不是桩基的基础形式,如筏型基础,它是通过垫层将力传到地基土上,预留200或300采用人工方式修整以减少对地基土的触动,一点小疑问,望指教~
回复