08年供配电专业知识多项选择题 有下面4题请教43. 采用提高功率因数的节能措施,可达到下列哪些目的?A. 减少无功损耗 B. 减少变压器励磁电流C. 增加线路输送符合 D. 减少线路电压损失51. 计算网络短路电流时,下列关于短路阻抗的说法哪些是正确的?A. 变压器,架空线路,电缆线路,电抗器等电气设备,其正序和负序电抗相等B. 高压架空线路,变压器,其正序和零序电抗相等
08年供配电专业知识多项选择题 有下面4题请教
43. 采用提高功率因数的节能措施,可达到下列哪些目的?
A. 减少无功损耗 B. 减少变压器励磁电流
C. 增加线路输送符合 D. 减少线路电压损失
51. 计算网络短路电流时,下列关于短路阻抗的说法哪些是正确的?
A. 变压器,架空线路,电缆线路,电抗器等电气设备,其正序和负序电抗相等
B. 高压架空线路,变压器,其正序和零序电抗相等
C. 用对称分量法求解时,假定系统阻抗平衡
D. 计算三相对称短路时,只需计算正序阻抗,短路阻抗等于正序阻抗。
52. 在发电厂变电所的导体和电器选择时,若采用《短路电流实用计算》,可以忽略的电气参数是:
A. 发电机的负序电抗
B. 输电线路的电容
C. 所有元件的电阻(不考虑短路电流的衰减时间常数)
D. 短路点的电弧电阻和变压器的励磁电流。
61. 采用蓄电池组的直流系统,蓄电池组的下列哪些电压不是直流系统正常运行时的母线电压?
A. 初充电电压 B. 均衡充电电压
C. 浮充电电压 D. 放电电压
请各位大侠指教啊~ 提示写出规范或者手册的第几页第几条即可。
鄙人手头的资料翻来覆去都没找到。。。
12楼
9楼的大牛,后面17,28,49,52,55题可以帮忙找一下依据么?
回复
13楼
不好意思,说错了。
是10楼的大牛~
回复
14楼
楼主,短路的问题不会答的话,您的基础考试都 能过,太强人了
回复
15楼
17 选C
28 选C 规范里3.9.5明确写着的
49 AC,这个题不太有把握
52 选BC,看三版手册587
55 选ABC,看电力电缆规范3.7.3
[
本帖最后由 luohuan 于 2010-9-7 11:06 编辑 ]
回复
16楼
楼主可不可以把你的题给大家共享下,多谢了
回复
17楼
43. 采用提高功率因数的节能措施,可达到下列哪些目的?
A. 减少无功损耗 B. 减少变压器励磁电流
C. 增加线路输送符合 D. 减少线路电压损失
选ACD;依据《钢上》P297,变压器励磁电流取决于铁芯磁路的磁化特性,空载特性决定励磁电流。翻电机学。
51. 计算网络短路电流时,下列关于短路阻抗的说法哪些是正确的?
A. 变压器,架空线路,电缆线路,电抗器等电气设备,其正序和负序电抗相等
B. 高压架空线路,变压器,其正序和零序电抗相等
C. 用对称分量法求解时,假定系统阻抗平衡
D. 计算三相对称短路时,只需计算正序阻抗,短路阻抗等于正序阻抗。
选ACD,静止元件和旋转元件序阻抗的区别,短路计算常识,教科书都有。
52. 在发电厂变电所的导体和电器选择时,若采用《短路电流实用计算》,可以忽略的电气参数是:
A. 发电机的负序电抗
B. 输电线路的电容
C. 所有元件的电阻(不考虑短路电流的衰减时间常数)
D. 短路点的电弧电阻和变压器的励磁电流。
选BCD,依据DL/T5222-2005附录F.1,发电机断路器选择需校验不对称短路电流,要计入发电机负序阻抗(9.3.6,附录F.5)
61. 采用蓄电池组的直流系统,蓄电池组的下列哪些电压不是直流系统正常运行时的母线电压?
A. 初充电电压 B. 均衡充电电压
C. 浮充电电压 D. 放电电压
选ABD依据DL/T5044-2004第4.1.5,3.0.8,均衡充电3.0.9
[
本帖最后由 cquwangjun13 于 2010-9-6 23:57 编辑 ]
回复
18楼
17. (单选)在电力系统零序短路电流计算忠,变压器的中性点若经过电抗接地,在零序网络中,其等值电抗应为原电抗值的:?
A. 1.732倍 B. 不变 C 3倍 D 增加3倍
选C,见短路计算教科书。DL/T5222-2005附录F.5.1
28. (单选)安全防范系统的电源线,信号线经过不同防雷区的界面处,宜安装电涌保护器,系统的重要设备应安装电涌保护器,电涌保护器接地端和防雷接地装置应做等电位连接,等电位连接带应采用铜质线,按现行国家标准其截面积不应小于下列哪个数值?
A. 6mm2 B. 10mm2 C 16mm2 D 25mm2
选C,依据GB50057-1994(2000年版)6.3.4表6.3.4
49. (多选)在计算短路电流时,下列观点哪些是正确的?
A. 在计算10KV不接地系统不对称短路电流时,可以忽略线路电容
B. 在计算10KV不接地系统不对称短路电流时,不可以忽略线路电容
C 在计算低压系统中的短路电流时,可以忽略线路电容
D 在计算低压系统中的短路电流时,不可以忽略线路电容
选AC,依据DL/T5222-2005附录F.1,从条文看,适用高低压系统短路计算,也可参考《工民三》、《钢上》部分
52. (多选)当TN-S系统配电线路较长,接地故障电流Id较小,短路保护电器难以满足接地故障保护灵敏度的要求时,可采取下列哪些措施?
A. 选用Y,yn0接线组别变压器取代D,yn11接线组别变压器
B. 断路器加装剩余电流保护器
C 采用带接地故障保护的断路器
D 减小保护接地导体截面
选BC《工民三》P587-588
55. (多选)电缆导体实际载流量应计及附设使用条件差异的影响,规范要求下列哪些辐射方式应计入热阻的影响?
A. 直埋敷设的电缆
B. 敷设于保护管中的电缆
C 敷设于封闭式耐火槽盒中的电缆
D 空气中明敷的电缆
选ABC,依据GB50217-2007第3.7.2和3.7.3
[
本帖最后由 cquwangjun13 于 2010-9-6 23:59 编辑 ]
回复
19楼
楼上的除了49题目我不认可,其余基本上都认可
回复
20楼
49是BC
另外,17好像应该是D
回复
21楼
牛人好多哈,能不能做个文件给发上来啊
回复