请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
2楼
不能,保护用CT和仪表用CT二次饱和倍数不一样(我忘了术语怎么说的);保护用CT一般为10P10、10P20,意思为在10(20)倍额定电流情况下,二次误差不超过10%,仪表用CT一般为0.5、0.2和0.2S级,精度要高些,一次过额定电流,二次就会饱和。继电保护的动作定值一般都会过额定电流的,要是用测量CT会造成拒动的。
继电保护额定值小于CT额定电流时可共用,但不到我万不得已千万别用
回复
3楼
谢谢你了!easlight@co163
回复
4楼
如果对测量的精度没有要求,比如一些不是很重要的机泵的测量CT和保护CT应该可以共用,我们这里很多低压电机的CT就是共用的。
回复
5楼
谢谢你!zyz8438
回复
6楼
请老师指点:变电所蓄电池容量怎样选择?
回复
7楼
低压如要共用,最好也是按照保护的来选,测量吗,看看就行了!
回复
8楼
我们这里的CT也是保护和测量分开使用
回复
9楼
不可以,因为保护用CT可以测量很大的故障电流,如果通到测量仪表上,当线路故障时,会把测量表计打坏的.
回复
10楼
学习中...
回复
11楼
可以的,现在的保护装置均已是测、控、保护一体化了。楼主不要把测量与计量同化了,计量是必须单独用CT的。
回复