水泵的问题
xghlqy
xghlqy Lv.2
2005年12月22日 10:12:56
来自于采暖供热
只看楼主

我们厂住宅小区原有四栋楼,现双加四栋楼。换热站换热器为北辰的,水泵为22kw,150t/h,32m扬程。原来的数据为:压力 0.42/0.15,现在变成了0.3/0.24.就这还是把回水压力调高才上去的,原来给水压力只有0.26左右.这是什么原因啊,请高手指教.谢谢!!!

我们厂住宅小区原有四栋楼,现双加四栋楼。换热站换热器为北辰的,水泵为22kw,150t/h,32m扬程。原来的数据为:压力 0.42/0.15,现在变成了0.3/0.24.就这还是把回水压力调高才上去的,原来给水压力只有0.26左右.这是什么原因啊,请高手指教.谢谢!!!
免费打赏
zhaoguangbin
2005年12月22日 10:37:02
2楼
是换热机组吗?补水泵直接补到循环泵入口,压力也在这取,不能真实反映系统压力。
回复
daihoubing1973
2005年12月22日 11:22:43
3楼
觉得不太可能,这么小的压差,水泵估计已经严重超负荷运转了吧。

再有,是不是后期工程在楼顶加了膨胀水箱?而且是直接加了顶层供水干管上?所以导致水泵出口压力上不去。
回复
xghlqy
2006年04月10日 16:00:33
4楼
会不会是系统阻力过大?
回复
pingfan88
2006年04月12日 00:04:44
5楼
外管网管径是不换大了
回复
nirvana198072
2006年04月14日 00:27:39
6楼
首先,明确一下你说的是泵端压力吗?如果是,出水压力上不去有以下几个原因:
1.泵内由于长期运行,污物聚集堵塞叶道,使泵压力降低.
2.泵内存气.
3.由于管网改造,使泵的扬程已经不能满足现在的管网要求.
但,如果是管网某段的压力,即以前压力正常而最近此管段压力变化异常偏低,考虑是不是在这段管网某处有泄水点,使循环水大量流失,系统缺水严重造成的.
回复

相关推荐

APP内打开