审图公司关于次梁铰接的问题!
cooltizuqiu
2010年09月03日 16:05:44
只看楼主

最近做几个项目,都在一个审图公司审图,结果都出现同一个意见:关于次梁铰接的问题!一审:L1L2L3等梁端按固接设计不正确,对主、次梁都不利,需改按铰接设计,以保证主、次梁的可靠性。回复:模型均按整体有限元分析计算,支座配筋均按主次梁相应刚度比配筋,并非严格按固端或铰接定义。配筋目的为使实际情况与模型匹配。二审:L1L2L3等梁端按固接设计不正确,对主、次梁都不利,需改按铰接设计,以保证主、次梁的可靠性。这个意见的答复。模型均按整体有限元分析计算,支座配筋均按主次梁相应刚度比配筋,并非严格按固端或铰接定义。配筋目的为使实际情况与模型匹 配。这个说法不正确。

最近做几个项目,都在一个审图公司审图,结果都出现同一个意见:关于次梁铰接的问题!
一审:L1L2L3等梁端按固接设计不正确,对主、次梁都不利,需改按铰接设计,以保证主、次梁的可靠性。


回复:根据中国建筑工业出版社于2008年5月出版的由《PKPM新天地》主编陈岱林,执行编辑赵兵等人编著的《PKPM结构CAD问题解惑及工程应用实例解析》一书中第十二章第四节所述,“次梁按主梁输入时,程序不分主次梁,所有梁均为主梁。梁的内力计算按照空间交叉梁系方式进行分配。即根据节点的变形协调条件和各梁线刚度大小进行计算,主次梁之间没有严格的支座关系”。根据此条理解,按主梁输入的端跨次梁均按铰接处理不妥,我们将核查端跨次梁面筋较大而主梁宽度不能满足水平钢筋最小锚固要求的情况予以调整。

最后审图公司还是不同意我们的回复!!

其实个人观点:未考虑铰接的次梁,实际配筋较少,锚固较弱,是符合实际受力情况。点铰的话,配2根12 14的最小配筋,跟不点铰算出来的配筋是差不多的!


另外:审图公司还提到过剪力墙平面外搭接的梁最好也是点铰结!对于这点大家怎么看?


请贴图,并帖计算配筋

[ 本帖最后由 ding7700 于 2010-9-6 09:07 编辑 ]
免费打赏
goalone
2010年11月05日 08:19:27
22楼
刚度,配筋相差不大时,就不考虑铰接问题了。也可以说两个是互为支座的。
回复
lare
2010年11月05日 10:44:27
23楼
同样的烦恼啊
回复
foxzhang
2010年11月05日 11:20:18
24楼
这个是审图的故意找茬吧,再沟通沟通看
回复
yangzhimin1
2010年12月08日 09:32:19
25楼
"在现浇混凝土里面,其实铰接和刚接,都是不存在的,没有完全的铰接,也没有完全的刚接,没有支座会没有任何转角变形,也没有支座能够提供360°的转角变形,都是相对的。
点铰,安全上是没问题,但是你要承受“裂缝”的代价~!"
完全同意16楼的观点。
回复
雪刃
2010年12月08日 18:52:35
26楼
我是新手,有同样的问题学习啦。
回复
linwenhua-zz
2010年12月10日 14:45:49
27楼
有没有新的2010的PKPM呢,有的话记得上传哦
回复
hw8281
2010年12月10日 15:41:29
28楼
学习了,多看帖多学习!
回复
122-wyx
2010年12月10日 17:31:06
29楼
铰接,再适当加强
回复
结构老卢
2010年12月10日 17:45:34
30楼
点铰接对主次梁也不利,点铰接的时候主梁应该存在的扭矩没计算,次梁负弯矩钢筋也少了。点铰接也行,其实可以适当考虑,主梁对次梁的约束大小,可以适当加强主梁可抗扭和次梁的负弯矩钢筋。
回复
nelson713
2010年12月10日 20:34:53
31楼
铰接和固接的情况谁有什么书籍的吗