电接点压力表(消防稳压泵)
sccotwzh
sccotwzh Lv.2
2005年12月21日 14:25:48
只看楼主

消防稳压泵的启停压力差值在0.05MPa左右,靠电接点压力表控制.现场调试中发现这种表并不太可靠,比方说在9.5公斤的时候启泵,10公斤的时候停泵,但往往要到12公斤的时候才停泵,造成管网系统的压力徧高,已经换过很多不同的电接点压力表,都没有办法解决,(主要问题是该停的时候不停),不知道各位大侠有什么办法?谢谢

消防稳压泵的启停压力差值在0.05MPa左右,靠电接点压力表控制.现场调试中发现这种表并不太可靠,比方说在9.5公斤的时候启泵,10公斤的时候停泵,但往往要到12公斤的时候才停泵,造成管网系统的压力徧高,已经换过很多不同的电接点压力表,都没有办法解决,(主要问题是该停的时候不停),不知道各位大侠有什么办法?谢谢
免费打赏
ah-wangjun
2005年12月21日 15:11:17
2楼
这样的事情也有?幸亏我不做施工,不然晕死过去,找厂家的人理论理论
回复
sccotwzh
2005年12月22日 15:10:55
3楼
只好自己顶一下了!
控制稳压泵启停的除了用电接点压力表外,有没有别的什么途径?压力开关有人用过吗?再次谢谢大侠!
回复
jisheng1208
2005年12月25日 20:50:58
4楼
这是因为气压设备的自身设计造成的,为了防止水泵频繁启动,所以一般电接点压力表的上下限都要有一个较大的区间(如没有较大的区间可调,加一只大容量的隔膜气压罐),另外在压力上升到上限时都有一个延时补压过程,所以要想到上限即停,只要把时间继电器延时调归零即可.
回复
luckyong
2006年01月08日 16:03:21
5楼
调整控制箱的时间继电器,或者检查泵出口的止回阀,一般是止回阀密封性能不好,造成频繁起泵
回复
windwindy
2006年01月10日 15:43:30
6楼
老大,0.05Mpa 相差也太小了吧,间隔大一点应该没有问题的.我用的就可以的.
回复
roverpump
2006年02月11日 21:44:14
7楼
问题不是电接点压力表的质量,是0.05MPa压力差值确实太小了,造成频繁起泵。调整差值,或换压力开关试一下,由于工作原理不同,压力开关比电接点压力表可靠。电接点压力表经不起频繁启动。如果压力差值一定要0.05MPa。建议选用进口的压力开关。
回复
danielyangy
2006年02月12日 08:52:31
8楼
这是因为气压设备的自身设计造成的,为了防止水泵频繁启动,所以一般电接点压力表的上下限都要有一个较大的区间(如没有较大的区间可调,加一只大容量的隔膜气压罐),另外在压力上升到上限时都有一个延时补压过程,所以要想到上限即停,只要把时间继电器延时调归零即可.
回复