钢塑复合管在施工中遇到的一些弊端
xiamingjun2000
2005年12月20日 20:06:18
只看楼主

我们工地上室内给水系统都采用的是钢塑复合管,我在施工中发现以下两个缺点,希望可以给朋友们一些帮助和提醒第一,在卫生间内给水管道一般在DN25以下,施工时会出现管道堵塞的几率很高,特别是管箍和管子的连接、活接和管子的连接特别是大小头与管子的连接,很容易会堵管,细心的人会发现钢塑管箍、大小头和钢塑活接内丝口里面有一段伸出的塑料,就那一小节塑料害死我们了,可能是由于厂家要保持管径能达到标准,往往那一小段伸出的塑料管大小和管子理面的衬塑大小一样,这样一来,当管道连接后钢塑大小头的塑料管和管子理面的衬塑互相挤压,最终导致的结果是:本来很小的管径变得越来越小甚至堵塞,在多次施工中发现,卫生间采用小管径钢塑给水管时,如果不把管件处理一下,大小头变径在DN20*15、DN25*15、DN25*20是最容易堵的,我们屡次在卫生洁具安装完毕后遇到管道不出水,或者出水很小不正常,钢塑复合管水头损失小的优点就更加别提了,往往只能砸墙找管子重新安装。真是高级货不好用!不知道其他施工朋友有没有遇到过?

我们工地上室内给水系统都采用的是钢塑复合管,我在施工中发现以下两个缺点,希望可以给朋友们一些帮助和提醒
第一,在卫生间内给水管道一般在DN25以下,施工时会出现管道堵塞的几率很高,特别是管箍和管子的连接、活接和管子的连接特别是大小头与管子的连接,很容易会堵管,细心的人会发现钢塑管箍、大小头和钢塑活接内丝口里面有一段伸出的塑料,就那一小节塑料害死我们了,可能是由于厂家要保持管径能达到标准,往往那一小段伸出的塑料管大小和管子理面的衬塑大小一样,这样一来,当管道连接后钢塑大小头的塑料管和管子理面的衬塑互相挤压,最终导致的结果是:本来很小的管径变得越来越小甚至堵塞,在多次施工中发现,卫生间采用小管径钢塑给水管时,如果不把管件处理一下,大小头变径在DN20*15、DN25*15、DN25*20是最容易堵的,我们屡次在卫生洁具安装完毕后遇到管道不出水,或者出水很小不正常,钢塑复合管水头损失小的优点就更加别提了,往往只能砸墙找管子重新安装。真是高级货不好用!不知道其他施工朋友有没有遇到过?
第二,就是钢塑复合管DN80以上,卡箍连接,在压槽时,往往不好压,一个是钢塑管内太光太滑,压得时候容易压偏,另外是压完后,管子内的衬塑会卷口,有点时候槽口衬塑与外面钢管整个脱离,需要经过一系列处理以后才能安装,我们在施工时光压槽就费了我们不少人工,后来干脆把它换成涂塑的钢管了,太费劲了。
免费打赏
pzhwutom
2005年12月24日 16:28:24
2楼
现在用PPR管的比较多,钢塑复合管有什么优势?
回复
huvicn
2006年01月07日 22:26:18
3楼
小口径的钢塑管可以采用第一代的注塑管件,它没有伸出的塑料,大口径的钢塑管压槽时要采用钢塑管专用下滚轮,它一般直径比较大,而且外表面有花纹,可以解决你所说的问题,如果有什么地方还不明白的话可以来电咨询,很高兴能为你服务,电话13817607443,我是专业做钢塑管的
回复
飞鱼
2006年01月08日 10:57:23
4楼
说得不错啊,我不是做施工的,进来学习学习
回复
黄cyzf
2006年01月08日 22:20:11
5楼
小口径的用塑料管好了
回复
rekoba
2006年01月09日 08:35:00
6楼
钢塑难施工这个已经是公认的.

施工得不好就是浪费时间和材料.

施工得好效果也要看看有没有把内衬弄坏.

还是没特别需要的情况下还是用塑料管.
回复
shaggy0101
2006年01月09日 13:30:21
7楼
感谢楼主提供信息。
回复
icebergchao
2006年01月09日 15:28:13
8楼
对于我们设计的来说,这方面接触的太少,听上去云里雾里的
回复
donggua251
2006年01月16日 17:40:17
9楼
用PPR的好!
回复
applan
2006年01月16日 21:13:42
10楼

室内支管用PPR,
立管可以采用钢塑管。
回复