☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★本次【现场照片】图纸评审-大厦通风空调和防排烟取自图纸下载,图纸作者 liqinlove,推 荐 人 liqinlove。未经作者允许(已留言),望谅解。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★本工程冷源由地下室蒸汽溴化锂制冷机供给;热源由地下室汽-水换热器供给,蒸汽压力0.8MPa。冷温水系统为一次泵变流量系统,管路为两管制,夏季供冷.冬季供热。排烟风机设于屋顶上。排烟风机前设排烟防火阀。地下车库通风排烟,剖面图完整
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
本次【现场照片】图纸评审-大厦通风空调和防排烟取自图纸下载,图纸作者 liqinlove,推 荐 人 liqinlove。未经作者允许(已留言),望谅解。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
本工程冷源由地下室蒸汽溴化锂制冷机供给;热源由地下室汽-水换热器供给,蒸汽压力0.8MPa。冷温水系统为一次泵变流量系统,管路为两管制,夏季供冷.冬季供热。排烟风机设于屋顶上。排烟风机前设排烟防火阀。地下车库通风排烟,剖面图完整
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
请作者ID:liqinlove百忙之中解释各位朋友的疑问,跟帖领取积分。
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸评审。对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
谢谢大家支持!并希望能踊跃上传图纸!
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm
2楼
大厦通风空调和防排烟
回复
3楼
这个工程应该是风管和风盘集合的系统,应该是半集中空调系统
设计条件是不是太大,冬天温度保持在18~20之间,22能源浪费。
回复
4楼
溴化锂制冷机组制冷工作原理
溴化锂机组是利用水在低压下相态的变化(由液态变为汽态),吸收汽化潜热来达到制冷的目的。其间,水是制冷剂,溴化锂溶液为吸收剂。
溴化锂机组的采暖也是利用水的相态变化(由汽态变为液态),放出汽化潜热来达到供暖的目的,只不过与制冷是逆过程。
真空泵将机组抽至真空后,由发生泵将吸收器内的稀溶液分别送到高、低压发生器,在高压发生器内由工作蒸汽将稀溶液浓缩成浓溶液,同时产生高压冷剂蒸汽。后者进入低压发生器的换热管内加热浓缩稀溶液,同时也产生冷剂蒸汽。
高、低压发生器分别产生的冷剂水和冷剂蒸汽在冷凝器中被冷却后进入蒸发器,再由冷机泵将它送到蒸发器内喷淋。在高真空下吸收管内冷水的热量低温沸腾,产生大量冷剂蒸汽,同时制取低温冷水。
高、低压发生器里的农溶液分别进入吸收器,利用其强大的吸收水蒸汽的特点,吸收制冷剂蒸汽后成为稀溶液,周而复始循环工作。
回复
5楼
峰 可开始审图了!
时间等好久了,这次得可得好好学习一下!
先下载瞧瞧!
回复
6楼
111
回复
7楼
下载完,边看电影边看图,发觉用电脑看好累呀;先说说一点吧:
1、明装管道刷两道银粉二道,很浪费呀,镀锌管只有在镀锌层破损才做防腐,规范有呀;
2、变配电室的可调铝合金百页排风口应用防火阀+百叶风口;
3、储油间及发电机设备房应设有通风设施;
……
回复
8楼
我是学生,以前做过简单的空调设计。看了这套图纸,我发现了以前我有很多不足之处。晚辈学识有限,看不出图纸上的问题之处,呵呵,惭愧惭愧!感谢楼主提供这样一个学习交流的平台。
回复
9楼
加压送风机进出口一般不设置任何阀门的?该图全加上了280防火阀。
还有各设备进出口的软接头在图上好象没表示出来啊!
回复
10楼
1、内走廊总长78米,只设1个排烟口,距离超过30米了。
2、正压送风口应采用电动、手动送风口。FKSF(SD).
回复
11楼
该图新风是直接接在FCU回风管内?
很多事实已经证明了新风不能直接接在回风或送风管内!(原因:部分FCU开启,部分关闭,导致某些支管负压,新风的空气品质降低)
回复