强弱电井探测器的设置和布置
xly25
xly25 Lv.4
2010年08月30日 21:54:54
只看楼主

你们在设计中,是所有的电井都设置探测器吗?如果设置了,电井是直通中空的,装在什么位置呢?另,住宅中的楼层显示器,是不是不用每层设置?

你们在设计中,是所有的电井都设置探测器吗?
如果设置了,电井是直通中空的,装在什么位置呢?
另,住宅中的楼层显示器,是不是不用每层设置?
免费打赏
rowwing
2010年09月11日 16:24:15
82楼
电井不是空的~~~~~~~~
回复
beent
2010年09月12日 09:25:29
83楼
学习了。。。
回复
dianqipanli
2010年09月12日 16:16:36
84楼
答77楼:
如果有电气井,不会没有消防设置;有消防倒不一定有电气井。
回复
sayakagirl
2010年09月12日 18:42:57
85楼


根本不是中空的,而是在穿越管线的部分先做预留孔啊!
回复
zwl--
2010年09月12日 22:40:55
86楼
强电弱电井不是中空的。其实是在井内有开孔,这样在每层都要安装感烟探测器
回复
heng860828
2010年09月13日 13:23:51
87楼
我们这设计院都是放探头的,电井最后土建的应该会给盖板吧
回复
aaadq5367
2010年09月13日 14:29:54
88楼
请教大家,强、弱配电间内如何设置新风散热,多谢指点。:time:
回复
hqz159
2010年09月13日 16:11:36
89楼
5楼说得是对的:call:
回复
bimozu_qingfeng
2010年09月13日 16:47:16
90楼
就是火灾自动报警系统设计规范。
3.2 火灾探测器设置部位
3.2.1 火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。
3.2.2 火灾探测器的设置,应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。

附录D 火灾探测器的具体设置部位(建议性)

其实按这个规范,某些房间都不做探头,审图不会提出抗议,因为规范只是推荐性质,不是强制性要求。
回复
bimozu_qingfeng
2010年09月13日 16:48:26
91楼
每层都有楼板啊!
回复

相关推荐

APP内打开