全了,室内CAD电气设计教程(含强弱电)
耀明士力架
2020年09月14日 11:46:59
只看楼主

之前介绍了弱电: 点击查看 ,这次来谈谈强电。 之前说过, 设计大都可用三部分囊括:设计对象(谁 who )、设计内容(做什么 what )、设计施工图(怎么做 how )。 设计对象:住宅 住宅建筑分为一类高层住宅(建筑高度<54m)、二类高层住宅(27m <建筑高度<=54m),单、多层住宅(建筑高度<=27m)。 < pan>


之前介绍了弱电: 点击查看 ,这次来谈谈强电。
之前说过, 设计大都可用三部分囊括:设计对象(谁 who )、设计内容(做什么 what )、设计施工图(怎么做 how )。
  1. 设计对象:住宅
住宅建筑分为一类高层住宅(建筑高度<54m)、二类高层住宅(27m <建筑高度<=54m),单、多层住宅(建筑高度<=27m)。 < pan>
注:分类依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.1条。其中,建筑高度不是建筑立面图上的最高点的高度,一般由建筑专业提供,详询相应的建筑设计人。
无论哪种住宅,强电设计思路都是一样的。
  1. 设计内容
强电设计内容基本在甲方设计任务书上有详细要求。包括照明和插座。
照明通常有两种情况设置:照明、卫生间照明。如果卫生间是浴霸,就需要单独设回路。看设计要求,如果无,一个户内照明一个回路即可。
插座回路通常根据以下几个类别分回路设置:普通插座回路、分体插座回路、柜机空调插座回路、厨房插座回路、卫生间插座回路、太阳能插座回路。

插座个数数量的参考规范《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第8.4.2条及其条文说明设置。

注:空调设置是分体空调(即平常家里可看到的室外机+室内柜机/挂机)还是风机盘管,由暖通专业确定。通常是分体空调。如是后者,则空调回路为室外机回路、室内机(风机盘管)回路,其中室内机功率由暖通专业提资。

  1. 施工图

制定图例表:

注:1.插座安装高度及位置结合家具布置确定;2.卫生间插座安装在2区外(无2区时为1区外);3.土建照明灯具只是灯口预留。

绘制系统图:

配电箱的大小可根据开关极数,根据图集05D702-4《用户终端箱》确定。

绘制平面图,与系统图回路一致:

注:1.壁挂空调最多两个房间一个回路。2.插座空调位置根据暖通或建筑专业所确定的室内机位置而确定;3.太阳能插座一般根据地方要求需有,例如河北省分地区自2008年开始住宅对太阳能有规定,可跟水专业核实。并根据水专业提的水箱位置确定。

户内配电箱功率设置结合规范和甲方任务书共同确定,由于住宅规范偏老,现在用电器又很多,所以任务书上有时会适当放大。



免费打赏