方案阶段电气设计与成本关注点
奔跑的围巾
2023年06月30日 08:45:36
只看楼主

#1 概况   方案阶段的成本关注重点: 装机容量 外电源数量、路由 供电高可靠费 自备应急电源 电气用房位置

#1 概况

 

方案阶段的成本关注重点:

  • 装机容量
  • 外电源数量、路由
  • 供电高可靠费
  • 自备应急电源
  • 电气用房位置

#2 装机容量

总体来说,工程用电量的大小决定了变压器装机容量,决定了供配电工程的总成本。

装机容量主要设计依据:规范、手册、甲方设计任务书、经验数据、经验指标。《工业与民用配电设计手册》

负荷计算表关注点:

负荷计算表计算逻辑

万达广场通常装机容量为13600kVA,根据面积、业态、地上地下分布情况,容量略有调整(12000kVA~14600kVA)。

变电所数量:3~4个。

 

#3 外线情况

电压等级 :10KV,20KV,35KV;一般选用10KV。

通常10KV单路外电源最大负荷 :8000KVA~12000KVA

敷设方式 :架空、埋地

外电源备用情况

  • 两路供电,互为备用(100%备用)
  • 两路供电,互为备用(满足一、二级负荷备用)
  • 两路电源供电,一用一备
  • 单路电源

双路外电源的可靠性

  • 引自同一个上级变电站的同一母线段
  • 引自同一个上级变电站的不同母线段
  • 引自不同的上级变电站

#4 供电高可靠费

供电高可靠费 :缴纳给供电局,为其承担因提高供电可靠性,在主电源之外额外备用市政电源产生的系列费用。

常见计取标准

  • 除最大一路供电回路外的其余回路都要按容量收取;
  • 如开闭所内设置母联,按照开闭所总装机容量的全部收取;
  • 按照变压器总装机容量的一半收取;
  • 一般住宅采用单回路环网形式供电,不收取;
  • 按备供容量

费用情况 :xx 元/KVA

#5 自备电源情况

自备电源种类及主要适用范围

  • 柴油发电机:容量较大、供电持久但无连续性要求的
  • EPS:对供电连续性要求不高的(应急照明等)
  • UPS:供电连续性要求高(数据机房等)

柴油发电机容量的确定 :根据负荷计算表格计算得出。应分别计算消防负荷(火灾时需持续供电的负荷)以及保障负荷(故障停电时需持续供电的负荷),以计算结果较大的为选择依据,考虑1.1~1.2的可靠系数,最终确定柴油发电机容量。

配置原则 :超高层设置;酒店设置;双路电源引自不同区域变电站的购物中心不设置;写字楼、公寓、住宅及外铺不设置(以不影响供电方案批复及最终送电为条件)。

外电源设计应与柴发设计有机结合

#6 机房位置

设计原则

  • 深入负荷中心
  • 高压、低压路由顺畅,避免折返、绕圈

主要电气用房

  • 开闭所
  • 变配电所(冷冻站)
  • 柴油发电机房
  • 电气竖井
免费打赏

相关推荐

APP内打开