#1 概况 方案阶段的成本关注重点: 装机容量 外电源数量、路由 供电高可靠费 自备应急电源 电气用房位置
#1 概况
方案阶段的成本关注重点:
-
装机容量 -
外电源数量、路由 -
供电高可靠费 -
自备应急电源 -
电气用房位置
#2 装机容量
总体来说,工程用电量的大小决定了变压器装机容量,决定了供配电工程的总成本。
装机容量主要设计依据:规范、手册、甲方设计任务书、经验数据、经验指标。《工业与民用配电设计手册》
负荷计算表关注点:
负荷计算表计算逻辑
万达广场通常装机容量为13600kVA,根据面积、业态、地上地下分布情况,容量略有调整(12000kVA~14600kVA)。
变电所数量:3~4个。
#3 外线情况
电压等级 :10KV,20KV,35KV;一般选用10KV。
通常10KV单路外电源最大负荷 :8000KVA~12000KVA
敷设方式 :架空、埋地
外电源备用情况 :
-
两路供电,互为备用(100%备用) -
两路供电,互为备用(满足一、二级负荷备用) -
两路电源供电,一用一备 -
单路电源
双路外电源的可靠性 :
-
引自同一个上级变电站的同一母线段 -
引自同一个上级变电站的不同母线段 -
引自不同的上级变电站
#4 供电高可靠费
供电高可靠费 :缴纳给供电局,为其承担因提高供电可靠性,在主电源之外额外备用市政电源产生的系列费用。
常见计取标准 :
-
除最大一路供电回路外的其余回路都要按容量收取; -
如开闭所内设置母联,按照开闭所总装机容量的全部收取; -
按照变压器总装机容量的一半收取; -
一般住宅采用单回路环网形式供电,不收取; -
按备供容量
费用情况 :xx 元/KVA
#5 自备电源情况
自备电源种类及主要适用范围 :
-
柴油发电机:容量较大、供电持久但无连续性要求的 -
EPS:对供电连续性要求不高的(应急照明等) -
UPS:供电连续性要求高(数据机房等)
柴油发电机容量的确定 :根据负荷计算表格计算得出。应分别计算消防负荷(火灾时需持续供电的负荷)以及保障负荷(故障停电时需持续供电的负荷),以计算结果较大的为选择依据,考虑1.1~1.2的可靠系数,最终确定柴油发电机容量。
配置原则 :超高层设置;酒店设置;双路电源引自不同区域变电站的购物中心不设置;写字楼、公寓、住宅及外铺不设置(以不影响供电方案批复及最终送电为条件)。
外电源设计应与柴发设计有机结合 。
#6 机房位置
设计原则 :
-
深入负荷中心 -
高压、低压路由顺畅,避免折返、绕圈
主要电气用房 :
-
开闭所 -
变配电所(冷冻站) -
柴油发电机房 -
电气竖井