强弱电井探测器的设置和布置
xly25
xly25 Lv.4
2010年08月30日 21:54:54
只看楼主

你们在设计中,是所有的电井都设置探测器吗?如果设置了,电井是直通中空的,装在什么位置呢?另,住宅中的楼层显示器,是不是不用每层设置?

你们在设计中,是所有的电井都设置探测器吗?
如果设置了,电井是直通中空的,装在什么位置呢?
另,住宅中的楼层显示器,是不是不用每层设置?
免费打赏
ym373419261
2010年09月02日 15:01:32
22楼
装,我们一般装感烟探测器
回复
一剑取聊城
2010年09月02日 15:38:41
23楼
强弱电井都需要设置探测器,因为这些井一般都是每层封堵的,可以看作一个独立的探测区域,肯定是要设置的
回复
beiju207
2010年09月02日 16:55:04
24楼
学习了学习了
回复
zuoyouzuo
2010年09月02日 21:37:27
25楼
有没有人在管道井的桥架内做缆式定温电缆的?
回复
xiao-ze
2010年09月02日 23:47:42
26楼
找个工地看看吧,井道里有楼板和防火封堵的。
回复
yyww8888
2010年09月03日 00:26:54
27楼
电井都有封堵 每层电井都要装感烟探测器
回复
ahei1983
2010年09月03日 08:08:34
28楼
电井是中空的?找本图集看看再说
回复
阁中帝子
2010年09月03日 08:21:18
29楼
电井不是全部中空的,桥架走的位置要预留洞口,这个可以问结构,在画电井大样的时候,你也要说明预留多大的桥架空洞!
现在很多为了电井中的设备便于安装有的是在最后砌有门的那扇墙!
回复
donghai0403
2010年09月03日 09:19:02
30楼
电井一般都设置探测器。
住宅中的楼层显示器,是每层设置。如果成本太高,可以换成声光报警或广播。
回复
fshu
2010年09月03日 12:04:05
31楼
学习了学习了
回复

相关推荐

APP内打开