导线电缆能否在同一金属线槽(或桥架)内敷设
yam
yam Lv.5
2010年08月30日 20:21:20
只看楼主

导线电缆能否在同一金属线槽(或桥架)内敷设?

导线电缆能否在同一金属线槽(或桥架)内敷设?
zhijunchen
2010年08月30日 20:28:10
2楼
好像没有什么具体要求
回复
gdx8785
2010年08月30日 20:33:25
3楼
顾名思义:
线槽-------走的是导线
电缆桥架----------走的是电缆
电缆桥架能不能既走导线又走电缆--------答案是:不能
回复
z425286480
2010年08月30日 20:52:08
4楼
看具体情况而定
比如你的现场环境怎样?
导线多还是电缆多
一般的话关系不大
回复
heyanming123456
2010年08月30日 21:12:42
5楼
能不能放在一起,要看你放的导线和电缆是作什么用的
回复
yam
2010年08月30日 23:15:03
6楼
那导线和电缆敷设在线槽内是可以的么?
回复
crgl2008
2010年08月31日 15:22:45
7楼
回4楼的,电缆和导线在一个桥架内敷设,在实际情况下很多的,不知道楼主说不可以的依据是什么。
回复
dianqipanli
2010年08月31日 21:28:01
8楼
我们这约定规矩是金属线槽可以敷设电缆和导线;桥架只能敷设电缆。没见着规范,不过本网前些年有该方面讨论。
回复
ccccyq
2010年09月01日 19:51:44
9楼
3楼说的对,但规范没有禁止,现在很多人混用审图专家也没提意见
回复
pengdikun2010
2010年09月01日 19:53:14
10楼

同意此专家的意见
回复
yelang055
2010年09月01日 20:36:18
11楼
应该可以吧 我这里的就是混一起走的啊 好像也没啥异常情况啊
回复