关于免费供冷的实现
smallhaozi
smallhaozi Lv.2
2005年12月16日 15:49:17
只看楼主

请问各位大虾税做过免费供冷的项目?理论看了不少,但是少有实践;听说上海金贸大厦,北京国家大剧院都用了;我这次上项目参观了亦庄一工厂,天竺机场一项目,东方广场的项目;由于将近年关且有一国王入住,中国大饭店没有成行;附一些资料参考;免费供冷主要是冬季利用冷却塔提高冷冻水,关掉制冷机组;

请问各位大虾税做过免费供冷的项目?
理论看了不少,但是少有实践;听说上海金贸大厦,北京国家大剧院都用了;我这次上项目参观了亦庄一工厂,天竺机场一项目,东方广场的项目;由于将近年关且有一国王入住,中国大饭店没有成行;附一些资料参考;
免费供冷主要是冬季利用冷却塔提高冷冻水,关掉制冷机组;
免费打赏
smallhaozi
2005年12月16日 15:56:22
2楼
这是美国马利冷却塔公司关于免费供冷的论文,经典 ;遗憾的是用英文!
回复
smallhaozi
2005年12月16日 16:18:11
3楼
冷却塔供冷技术的模拟
回复
smallhaozi
2005年12月22日 14:54:07
4楼
论文
回复
smallhaozi
2005年12月22日 15:00:59
5楼
论文
回复
quandunhai
2005年12月22日 15:01:18
6楼
冬天利用冷却塔供冷,干吗不用河水或江水呢?还用冷却塔,不是投资加大了吗?
回复
smallhaozi
2005年12月23日 16:45:12
7楼

GB50189-2005公共建筑节能设计标准,第5。4。13条指出,对冬季或过渡季节存在一定量供冷需求的建筑,经技术经济分析合理时应利用冷却塔提供空气调节冷水。
在条文说明中,指出一些冬季或过渡季节需要供冷的建筑,当是外调节许可时,采用冷却塔直接提供空调冷水的方式,减少了全年运行冷水机组的时间,是一种值得推广的措施;通常的做法是:当采用开式冷却塔时,用被冷却塔冷却的水作为一次水,通过板式换热器提供二词空调冷水‘如果是闭式冷却塔,则不需通过板式换热器,直接提供;在由阀门切换到空调冷水系统向空调机组提供冷水,同时提供冷水机组的运行;
不管采用何种型式的冷却塔,都应安装当地过渡季节或冬季的气候条件,计算空调末端需求的供水温度及冷却水能够提供的水温,并得出投资回报期,当技术经济合理时才采用。
实际上,美国能源之星早推广了。

用河水可以,但必须保证水质,合适的温度控制;
北京地区的改造投资回报在一个冬季内(具体根据自己的实际情况,一般不超过2年。)

回复
smallhaozi
2005年12月23日 16:47:44
8楼
附件为我作的一个改造项目,一次侧(冷却水)8-12,二次侧(冷冻水)10-14;
设计为400kw,比较大,只是为了多用一些时间!
回复
smallhaozi
2005年12月23日 16:49:41
9楼
原理图
回复
smallhaozi
2006年02月03日 22:34:37
10楼
免费供冷已经在我公司大楼调试安装自1月16日投入运营;冷冻水温差1。5度,运行正常;目前正在搜集资料,回头贡献文章。
回复
flyingbird
2006年02月07日 14:34:34
11楼
赞成7楼所说!
回复

相关推荐

APP内打开