具体情况是:安装的电动机差动保护,电动机两端电流互感器测得的电流都是1.9安培左右,按理差动电流应该为0或者很小的一个值的。可是装置显示的差动电流是3.4安培左右。说明:线路没问题,ABC三相相续没问题,电动机差动保护装置没问题,电动机运行也是正常的。请问达人们,这种情况会是什么原因引起的,我把装置带回公司做试验也没有差流,而且装置最多只能测二次谐波,且差流计算与谐波无关。互感器也是同厂家同批次的。
知道的朋友告诉我啊!救命的!
32楼
好好学习,天天进步!
回复
33楼
我也不知道0.866是怎么回事
盼解读
回复
34楼
学差动,不是很懂,
回复
35楼
回答的很犀利啊,就是没有说明白如何计算的:lol
回复
36楼
估计是CT的线接错了 要是A,B相接反了 差流应该是2*1.9*sin60 =3.29
回复
37楼
路过学习,拿币
回复
38楼
结合实际接线,简单分析一下,但是我也是新手,不知道分析的对不对,楼主可以参考,不要把你误导了,还要老师们鉴定后才可以
电动机机端的CT也是一般都为Y接法,如果有一相CT极性接反,那么根据差动的原理,本应做差的两端电流,现在极性接反的相成为了电流之和,即产生了1.9+1.9(1.9*2),至于乘以0.866的原因不知道是不是有效值计算所需要的?:victory: :victory:
回复
39楼
2#楼说的有道理!
回复
40楼
不懂,过来学习
回复
41楼
差动接线可能有问题啊?
回复