求助!关于电动机差动保护!
lpf8623
lpf8623 Lv.3
2010年08月30日 11:27:46
来自于继电保护
只看楼主

具体情况是:安装的电动机差动保护,电动机两端电流互感器测得的电流都是1.9安培左右,按理差动电流应该为0或者很小的一个值的。可是装置显示的差动电流是3.4安培左右。说明:线路没问题,ABC三相相续没问题,电动机差动保护装置没问题,电动机运行也是正常的。请问达人们,这种情况会是什么原因引起的,我把装置带回公司做试验也没有差流,而且装置最多只能测二次谐波,且差流计算与谐波无关。互感器也是同厂家同批次的。

知道的朋友告诉我啊!救命的!
免费打赏
csm19810421
2010年09月06日 18:06:04
32楼
好好学习,天天进步!
回复
wdt2760061
2010年09月06日 21:17:47
33楼
我也不知道0.866是怎么回事
盼解读
回复
海中石
2010年09月07日 07:04:27
34楼
学差动,不是很懂,
回复
cioric
2010年09月07日 10:02:45
35楼
回答的很犀利啊,就是没有说明白如何计算的:lol
回复
jiajia.1121
2010年09月07日 14:23:53
36楼
估计是CT的线接错了 要是A,B相接反了 差流应该是2*1.9*sin60 =3.29
回复
shw138
2010年09月07日 16:44:14
37楼
路过学习,拿币
回复
zjzwf
2010年09月07日 22:23:40
38楼
结合实际接线,简单分析一下,但是我也是新手,不知道分析的对不对,楼主可以参考,不要把你误导了,还要老师们鉴定后才可以