具体情况是:安装的电动机差动保护,电动机两端电流互感器测得的电流都是1.9安培左右,按理差动电流应该为0或者很小的一个值的。可是装置显示的差动电流是3.4安培左右。说明:线路没问题,ABC三相相续没问题,电动机差动保护装置没问题,电动机运行也是正常的。请问达人们,这种情况会是什么原因引起的,我把装置带回公司做试验也没有差流,而且装置最多只能测二次谐波,且差流计算与谐波无关。互感器也是同厂家同批次的。
知道的朋友告诉我啊!救命的!
22楼
学习了!兄弟说的很对,看帖不回不是什么好的优良传统!不厚道
回复
23楼
应该是CT极性搞错了
回复
24楼
学习。实际的CT接线不认真接,对后面计算很是有影响
回复
25楼
:victory: 谢谢楼主的分享
回复
26楼
虽然不明白,但是还是顶一下,以后总会明白的
回复
27楼
真有牛人啊!学习了学习了!
回复
28楼
路过:) :) :) :) :)
回复
29楼
学习学习再学习
回复
30楼
学习了!学习了!学习了
感谢楼主!谢谢分享!
回复
31楼
#2楼兄弟说的0.866可能是指A相和B相(或C相)接到差动保护装置的一个电流通道中时,产生的相位角的30°的一个正弦值吧,我也是胡乱猜测,还是请#2楼的兄弟给指点下。
回复