该项目位于广州,为一塑料杯生产厂房(丙级,舒适性空调),办公、会议局部三层,包括原料储存、模具保养、成型车间、包装、封箱及办公会议、实验室、餐厅、更衣室等辅助用房,现采用水冷柜机+多联机的空调方案。。。已知该厂在法国的中央空调冷量配置约为175w/m^2(甲方提供的数据),考虑到广州的气候因素,适当地对冷指标放大了些。。请各位打开附件图纸帮忙看下,该方案图纸还有很多需要完善的地方,欢迎提出宝贵意见,不甚感激。。。

db98f66dd963d07236ec.rar
1.3 MB
立即下载
免费打赏
dengjunbo42
2010年08月31日 11:48:45
2楼
没人给点建议吗?
回复
a13152600172
2010年09月07日 21:30:05
3楼
呵呵不是没有,
回复
lious321
2010年09月09日 10:10:09
4楼
办公场所冷负荷配置按175W/m2可以满足,但是工艺车间有点偏小,车间应该配置到220-250W/m2。
回复
xingguang_110
2010年09月09日 11:30:03
5楼
办公场所冷负荷配置按175W/m2可以满足,但是工艺车间有点偏小,车间应该配置到220-250W/m2。
回复
krantz001
2010年09月09日 11:34:07
6楼
感觉侧送用喷口不太好,我看你的车间宽度才30米左右,两边对吹,送十几米用喷口末端风速会大,而且气流不均匀。冷负荷在法国取175W/m2是不是用的置换送风,你也可以考虑置换送风的方案,在工厂车间里比较适合,节能
回复