困惑的压力问题!
fire_man119
2005年12月15日 16:02:22
来自于采暖供热
只看楼主

我是刚从事空调系统的。现在有一工程,出现如下情况,请各位朋友讨论一下,是怎么回事?空调水循环系统为闭式,楼高44米,设一台隔膜式膨胀罐补水,补水口接至循环泵进水端,与集水器之间只隔一除污器。设置系统的静水压力为0.5MP,利用补水泵把系统管道内压力稳定在0.5M这,机房内膨胀罐,分水器,集水器处的压力在静态下一至。当启动一台热循环泵时,分水器处压力为0.6M这,集水器处压力为0.56MP,膨胀罐处压力显示为0.5MP(和没启动循环泵前没有多大变化),对于以上的情况,请各位大侠说说自己的看法。系统出水与回水的压力差是多少最为适宜?

我是刚从事空调系统的。现在有一工程,出现如下情况,请各位朋友讨论一下,是怎么回事?
空调水循环系统为闭式,楼高44米,设一台隔膜式膨胀罐补水,补水口接至循环泵进水端,与集水器之间只隔一除污器。2005年12月15日 23:26:23
2楼
系统循环效果怎样?你遇到的问题是什么?好像还没说完?
回复
fire_man119
2005年12月16日 09:25:01
3楼
系统循环应当没问题。主要是系统出水与回水的压力应当是多少,再就是为什么压力罐处的压力与集水器处压力不一至。
回复
wangyangguang516
2005年12月17日 14:34:32
4楼
水泵的扬程是多少
回复
chinalnkydlzc
2005年12月18日 16:50:59
5楼
分集水器之间只有0。04MPA,小了吧,没调平吗?
回复
fire_man119
2005年12月31日 08:50:49
6楼
现在问题找到了,原来是除污器堵了呀!!!!
回复

相关推荐

APP内打开