主管道改造,增加4层,原设计为同程设计,现增加的4层改成异程设计,请问改后效果如何,有大的影响没有?
主管道改造,增加4层,原设计为同程设计,现增加的4层改成异程设计,请问改后效果如何,有大的影响没有?
![20100829_629ff5cd0cf420bc09fcXdxijCOVdyaE_jpg_thumb.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F1/16/rBBhH11KOMKAS1l2AACI_bWCuUE309.jpg)
12楼
不会有问题。
回复
13楼
学习,学习:handshake
回复
14楼
偶 就得 水利很难平衡:lol
回复
15楼
如果末端盘管少的话,没多大影响。反之则不行。以前我们这里的客房就是异程设计,进出水管一步到顶。很多问题出现。现在整改为同程管,效果立刻变化了。同程管材料也多用不了多少,省却了以后的麻烦。
回复
16楼
:handshake 学习学习!
回复
17楼
LZ先估计一下新增的冷量吧,4层楼的冷量要是需要增大原主管管径,那就先增大再谈其他问题吧。再则核算阻力,差别太大还是用同程(如果安装空间够得话),差别小就装平衡阀来调节一下吧!!
回复
18楼
首先是水利平衡,然后是原管径能否满足新增冷量要求,最后提一点建议,为什么不用同城的呢?
回复
19楼
水量失衡!最好加一根同程管。。。。
回复
20楼
还是同程式比较好!!!!!!!!!!!!!!
回复
21楼
建议你还改成同程的,焊一根管和两根没啥区别,少不了多少东西,省的以后麻烦
回复