谈及上海西郊宾馆,大家一定不会陌生,这座建于1960年当时名为414招待所的神秘世外桃源,于1979年更名为上海西郊宾馆的国宾馆,在这将近半个世纪里的春秋寒暑,从毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛等历任中国国家领导人,到英国女皇、日本天皇、德国首相科尔、美国总统布什、奥巴马、俄罗斯总统普京,从1972年中美联合公报发布到2001年APEC元首峰会、上合组织成立,西郊宾馆接待了百余国内外政要,见证一个又一个镌刻永恒的历史时刻。
谈及上海西郊宾馆,大家一定不会陌生,这座建于1960年当时名为414招待所的神秘世外桃源,于1979年更名为上海西郊宾馆的国宾馆,在这将近半个世纪里的春秋寒暑,从毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛等历任中国国家领导人,到英国女皇、日本天皇、德国首相科尔、美国总统布什、奥巴马、俄罗斯总统普京,从1972年中美联合公报发布到2001年APEC元首峰会、上合组织成立,西郊宾馆接待了百余国内外政要,见证一个又一个镌刻永恒的历史时刻。
2013年秋天,西郊宾馆节能改造一期项目启动,内苑空调为改造重点。正是这次改造,成就了上海的第一例磁悬浮无油空调工程项目,并已入选2013年上海市公共建筑节能改造重点城市示范项目,为磁悬浮无油空调技术在上海的发展开启令人期待的征程。
建筑概况
酒店总建筑面积10.5万平方米,由内苑、体育中心和外租别墅三个部分组成。其中内苑包括国际会议中心、对外宾馆和后勤服务区;体育中心包括网球馆、游泳馆、健身房、保龄球馆、KTV、乒乓、九球、儿童乐园等设施,总占地面积达2.5万平方米。
项目背景
酒店内苑空调系统冷源原为5台水冷螺杆冷水机组,5台机组运行均超过10年,其中2台265冷吨(930kW)较常使用。改造进行前对常用的2台螺杆机组测试,效率衰减严重,性能系数(COP)远低于机组额定值,低冷却水温度工况无法立即启动,同时,配套水泵及冷却塔也存在设备老化、性能衰减等问题。①
改造方案
对原5台螺杆式冷水机组中使用频率最高的2台265冷吨(930 kW)组进行替换,被升级为2台300 RT(1060 kW)磁悬浮满液式无油变频离心机组,用新型高效水泵我替换原有水泵并配备变频装置,以及更换冷却塔填料。
一期改造选用的两台必信BSMW-1060磁悬浮无油离心机组
运行情况
2014年6月20日,分别对更新后的磁悬浮机组和原有螺杆式机组进行性能测试(表2、表3)
节能成果
根据2014年7月至12月的运行实测,2014年这半年间能耗与2011年同期相比有明显下降,半年总节电量为128.69万kWh。①
同时,根据《上海地区星际饭店用能特性研究》②中统计的上海地区五星级饭店空调系统、照明系统、动力系统、其他用电系统占总用电量的平均比例分别为30.19%、37.92%、17.4%和14.49%(见表4)。由此可估测,2014年下半年与2011年下半年同期比较,西郊宾馆空调系统经其中2台更换为磁悬浮无油机组,节能改造后半年节电量约38.89万kWh,节能达24.2%。(见表5)①
而由此并不难推测,若将5台螺杆机组全部更换为磁悬浮无油机组,酒店内苑空调系统可实现的整体节电量将超过50%,甚至达到60%。
二期改造
西郊宾馆因此次包括磁悬浮无油机组在内的整体节能改造项目被列为2013年上海公共建筑节能改造重点城市示范项目。
2017年,西郊宾馆体育中心节能改造项目启动,中心集游泳池、健身房、室内外网球场、壁球馆、羽毛球场、保龄球馆、KTV、乒乓、九球、儿童乐园、跳操房等于一体,总占地面积达25000平米。作为西郊宾馆整体节能改造二期项目,考虑到一期改造采用的2台磁悬浮无油机组几年来运行平稳、可靠,节能表现让人满意,西郊宾馆继续采用磁悬浮无油机组对体育中心空调设施进行节能改造。这无疑是对磁悬浮无油技术最大的肯定。
① 《上海某宾馆综合节能改造案例分析》,上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 王黛娜,上海建科建筑节能技术股份有限公司 高健,《暖通空调》2016年第46卷第8期
② 《上海地区星级饭店用能特性研究》,上海建科建筑节能技术股份有限公司 邓光蔚 董国强 叶倩 朱伟峰,《暖通空调》2016年第46卷第8期
来源:丹佛斯制冷