绿色医院即依靠高新技术与人文关怀的完美融合,通过节约资源、减少污染、降低消耗等环保方式,实现医院高效运行、患者安全、医务人员工作体验良好的现代化医院。绿色医院的建设离不开节能降耗。分析医院能耗来源,主要包括:空调系统、照明、医疗办公设备、热水系统、动力、特殊用电等能耗。而其中,空调系统占有很大份额,已达到总能耗的60%左右,并且比例还在不断提高。所以本文就来谈谈其中能耗最大的空调系统: 医院空调要为工作人员和病人提供良好的环境,所以对空调系统有着极高的要求,他应该具备以下几个特点:
所以本文就来谈谈其中能耗最大的空调系统:
医院空调要为工作人员和病人提供良好的环境,所以对空调系统有着极高的要求,他应该具备以下几个特点:
1、满足医疗对室内环境的要求:
医院"以病患为中心”,病患对于室内温湿度,空气品质要求高,所以要有适宜的空气湿、温度,能实现根据环境状态自动开关空调和模式预设。
2、医院空调系统负荷大
医院人流密度大,不同功能区域人流分布不均衡,同时段人流量变化大,为了保证医院温湿度处在合适的范围,就需要空调系统全年每天24小時运转,冷量根据人流密度动态调节
3、设备数量众多、安装位置分散,设备运行管理难度大,公共区域、病房、各科室、各部门都需要安装空调,且需要实现统一控制分散管理。
4、空调种类多,除常规舒适性空调外,另有多种专用空调,如手术室、MRI和CT放射室等专用空调等。
5、实时进行空调能耗的统计和设备运行状态环境的监测,由于空调种类众多,所处环境状态复杂多样,能耗成本支出所占比重巨大,就需要时时刻刻对空调能耗和各设备进行监测,实现科学化数据化管理。
医院空调能耗构成及影响因素:
(1)室外气候条件
(2)室内环境参数设计标准
(3)建筑围护结构特征
(4)室内人员及设备照明发热状况
(5)空调设备的管理水平(管理)
(6)空调设备及系线的运行能效(设备)
(7)空调系统控制水平(控制)
空调系统运行中存在的问题:
(1)浪费现象严重,由于环境需要时刻保持在最佳状态,所以空调全天全年都在高速运转,各科室不随手关门、开门开窗,使得空调浪费严重。
(2)没有根据室外温度进行有效调节
关于室内温度,室外温度与建筑围护结构对室内温度起决定作用,空调系统只对室内温度起调节作用,认为调节温度要注意室内温度不能太低。
(3)设备老化严重、设备维护保养不到位,用能存在安全隐患,往往等到出现故障时才去抢修,不能防患于未然。
(4)冷热不均,温度不能自动调节
夏季室内温度每调低1C,能耗相应提高8%~10%,空调系统不能自动调节温度,容易导致能耗过高。
(5)控制系统不智能
空调系统不能根据负荷变化自动调节冷量供应,使得制冷主机需人工启停、切换;冷陈水泵和冷却水泵未配置变频器,由人工进行启停控制;冷陈水、冷却水进出水管未安装电动水阀等情况频发,造成高耗能。空调机设备无法根据各区域空调负荷对风量进行调节:
(6)未建立能源监管平台,实时获取能耗数据。
空调能耗巨大,但没有有效的能源监管平台,为各科室,部门能耗统计、能耗分析、能耗诊断、节能改造、能源资源管理、定制考核标准等提供数据支撑,提高医院能源利用效率和管理效率
(7)运行管理中存在问题
缺少专门的管理机构,规章制度不够完善,没有一套专业的医院空调设备运行管理规范,对设备的维护都是借鉴过去的标准,没有实现及时维护修养,造成空调系统出现运行问题。缺乏对能源使用和设备维护的奖惩。
空调系统运行中解决措施:
做好空调系统的节能降耗工作,须从科学管理、设备优化、控制技术三方面入手。
在管理方面,1、要做到利用大数据建立能源管理监测平台,建立空调运行全景数据模型,根据用能特殊性进行时段、区域等空调能耗和设备管理控制,不断挖掘节能潜能,进行科学管理。
2、制定考核管理,从制度层面对行为进行有效约束,如某个科室或部门温度过度、开门开窗、不随手关门等能耗浪费现象,精确统计每个办公室的年、月、日能耗情况,数字化管理,把能耗考核落到实处。
3、建立完善的后勤管理培训体系,提高后勤能源管理人员的实操技能水平。建立设备操作、保养、维修的标准,培养和造就一支技术过硬、操作规范、执行力强的后勤管理团队。确保他们能更加快捷,安全,准确的完成后勤管理工作。
4、进行远程值班,通过手机就能实时监测空调运行的环境和状态,出现漏电、过载、谐波等情况时及时提供预警信息,实现用能安全,并对空调设备进行维修、保养,把完成情况做成报表,管理质量和奖金直接挂钩,督促后勤人员认真完成工作。
5、再者要加大宣传力度,扭转对节能降耗的错误认识,提升公民节能意识。
在设备优化方面,1、主要是应用新技术进行节能降耗,更换掉老旧低效的控制柜,采用人工智能控制终端、智慧变频和电能质量监测等新型技术的控制群柜对中央空调主机、水泵、冷却塔、离心机、水冷机组等进行智慧一体化标准群控和能耗监控分配,延长设备寿命,优化设备运行;实现对柜内温度进行智能调控,对设备各种过载、过压、缺相、不平衡进行实时监测,保障设备运行安全。
2、在新风系统上,采用人工智能控制终端技术升级智能新风控制箱,实现区域温度,新风环境统一调配和人工智能控制,保障空调设计工况满足最佳换热效率,并避免结露,节能降耗。
在控制技术方面,1、要做好冷热源系统与末端系统的智能改造, 把单一的空调和照明开关换成智能的控制面板,实现空调温度的统一调配和照明根据光照自动开闭,实现空调、照明能耗计量、无线通讯等等。
2、采用人工智能技术,空调可以根据个性化使用需要,预设上下班模式,午休模式,夜间模式,睡眠模式等模式,为人们提供舒适度温湿度;
3、装上带有红外线的感知仪器与空调相连,使得空调可以人来的时候打开,人走的时候关闭,这样不仅能节约用电,还提升用电安全;
4、最后在空调使用的时候,如果房间内开门开窗将启用节能模式,来减少浪费。
上述从医院空调系统特点、运行的问题等方面出发来探讨几点空调系统节能的措施,中央空调系统在运行过程中,需要消耗大量能源,所消耗的能量约占医院总能源消耗的50%,因此,做好中央空调节能管理对于降低能源消耗、减少医院运行成本具有很重要的意义。除空调系统之外,医院还有热水系统,照明系统,医疗办公设备,特种设备等等,都是主要能耗。