20余层湖北电信通信枢纽机楼有多台空调外机,必须24小时工作以维持机房温湿度恒定。然而,高楼离居民楼最近的距离只有50米,因噪音问题引发多起投诉。5月24日,长江日报记者现场探访发现,目前这栋高楼的制冷系统已完成水冷改造方案,噪音值已降至标准值以下。 湖北电信营房二枢纽通信大楼。记者梁爽 摄 2018年11月中央环保督察“回头看”期间,督察组收到王家墩社区居民投诉:“信息港电信大楼外面密密麻麻全是空调外机,噪音太大了,影响居民休息。”经核实,居民们所说的“信息港电信大楼”系湖北电信营房二枢纽通信大楼,是华中地区最大的互联网应用和交换中心之一。为保障通信设备正常运行,机房环境的温度湿度,多台空调室外机必须24小时工作,空调产生的噪声对附近社区的居民造成影响。
20余层湖北电信通信枢纽机楼有多台空调外机,必须24小时工作以维持机房温湿度恒定。然而,高楼离居民楼最近的距离只有50米,因噪音问题引发多起投诉。5月24日,长江日报记者现场探访发现,目前这栋高楼的制冷系统已完成水冷改造方案,噪音值已降至标准值以下。
湖北电信营房二枢纽通信大楼。记者梁爽 摄
2018年11月中央环保督察“回头看”期间,督察组收到王家墩社区居民投诉:“信息港电信大楼外面密密麻麻全是空调外机,噪音太大了,影响居民休息。”经核实,居民们所说的“信息港电信大楼”系湖北电信营房二枢纽通信大楼,是华中地区最大的互联网应用和交换中心之一。为保障通信设备正常运行,机房环境的温度湿度,多台空调室外机必须24小时工作,空调产生的噪声对附近社区的居民造成影响。
中国电信武汉分公司相关负责人表示,该公司为了缓解噪声问题,决定采用水冷改造方案,规模化建设了7台闭式冷却塔等设施,对靠近居民楼一面的128台风冷空调外机进行了壳管换热器的改造,由风冷散热改造为水冷散热,项目费用约为800万元,改造工程已于2020年底全面完工。因为水冷散热提高制冷效率,空调系统年平均节能率为16%,初步预计年节约电费156万。
24日上午在现场看到,新建的7台闭式冷却塔在大楼的顶部,担负起了新的制冷任务。
大楼离居民楼距离很近。记者梁爽 摄
“原来夜晚躺在床上睡觉,脑袋里都是空调外机的嗡嗡声,改造后的确好多了。”王家墩社区居民方先生告诉长江日报记者。
硚口区油烟噪声专班负责人熊明章介绍,改造后,正常情况下优先水冷散热,室外机风扇停机。经过第三方专业机构的评测,白天该大楼的噪音降至60分贝以下,夜晚噪音也降至50分贝以下,噪音问题得到了解决,得到了附近居民的认可。
中国电信武汉分公司相关负责人表示,该公司将把人民群众的诉求放在第一位,加强环保意识,实现节能减排,积极承担起央企的社会责任