主管道改造,增加4层,原设计为同程设计,现增加的4层改成异程设计,请问改后效果如何,有大的影响没有?

主管道改造,增加4层,原设计为同程设计,现增加的4层改成异程设计,请问改后效果如何,有大的影响没有?

20100829_629ff5cd0cf420bc09fcXdxijCOVdyaE_jpg_thumb.jpg

免费打赏
cnbbzz
2010年08月29日 12:46:16
2楼
看上去没多大问题
回复
zhukuoyue
2010年08月31日 01:53:28
3楼
如果后加的末端不多的话 应该问题不大, 这个我也撞到过,实在不行加大流量咯,主要的问题解决自动排气问题,这个经常会把水堵在同程管的的顶端。很是麻烦。
回复
huqingsong
2010年09月02日 12:53:10
4楼
建议你还改成同程的,焊一根管和两根没啥区别,少不了多少东西,省的以后麻烦
回复
hekitty
2010年09月02日 21:59:39
5楼
求LZ回应:victory: :victory: ?
回复
zhangpd2005
2010年09月03日 09:46:12
6楼
建议你把后加的非同程管径放大一点,估计可以
回复
红牛21
2010年09月03日 10:05:21
7楼
同意四楼 多焊十几米管道 水力更容易平衡 再说也多花不了多少钱
回复
红牛21
2010年09月03日 10:08:24
8楼
如果新增末端阻力较大的话 冷水就到不了新增的四层 水力就会失衡
回复
binglingxueer
2010年09月03日 11:46:00
9楼
:victory:
回复
zy.wind
2010年09月03日 13:41:35
10楼
原来的管道有预留么?否则接上4层管径不够吧。如没有这个问题,至少与全部是异程的系统相比,没什么劣势。
回复
totoya123
2010年09月05日 11:24:38
11楼
恐怕会有问题