空调改造主管问题
qhxkxs
qhxkxs Lv.2
2010年08月29日 11:35:23
来自于中央空调
只看楼主

主管道改造,增加4层,原设计为同程设计,现增加的4层改成异程设计,请问改后效果如何,有大的影响没有?

主管道改造,增加4层,原设计为同程设计,现增加的4层改成异程设计,请问改后效果如何,有大的影响没有?

20100829_629ff5cd0cf420bc09fcXdxijCOVdyaE_jpg_thumb.jpg

免费打赏
xingguang_110
2010年09月09日 09:41:55
22楼
同意四楼 多焊十几米管道 水力更容易平衡 再说也多花不了多少钱
回复
libbra13
2010年09月10日 11:46:36
23楼
学习到了,现在还没碰到的问题,为以后做准备
回复
tianli3208
2010年09月12日 19:22:24
24楼
还是做同程式,不平衡就比较麻烦了
回复
soio7
2010年09月14日 11:54:23
25楼
正在做个这样的设计。学些中
回复
miranaqinaide
2010年09月16日 15:02:33
26楼
新人,血习,谢谢各位大侠·····
回复
happya3
2010年09月17日 16:41:11
27楼
只要主机制冷量够了就可以,问题不大,还有系统循环泵的扬程。
回复
zhang5419
2010年09月17日 20:48:45
28楼
1.先前立管带几层?多的话本人认为影响不大.(空调系统本身阻力比较大,不平衡不是这里的主要问题)
2.先前若是带的层数不多的话会影到制冷(7/12),主要是流量的问题.采暖不是主要问题(60/50)
回复
qipeng9344
2010年09月18日 12:56:41
29楼
为什么不用同程的,要给就改好了,省的以后 麻烦
回复
wgj1207
2010年11月08日 15:36:57
30楼
计算校核好管径后,建议同程布管。
回复
dt425677988
2010年11月08日 20:30:49
31楼
如果末端盘管少的话,没多大影响。反之则不行。以前我们这里的客房就是异程设计,进出水管一步到顶。很多问题出现。现在整改为同程管,效果立刻变化了。同程管材料也多用不了多少,省却了以后的麻烦。
回复