现消火栓给水从已建好的 消防泵接出,压头120米,而本建筑(综合楼)最高层建筑为40米,一层需减压70米,最高层需减压30米,最底层一个减压孔板减不了那么高的压力,不能到能否用减压器减压啊????这种情况大家怎么处理?
现消火栓给水从已建好的 消防泵接出,压头120米,而本建筑(综合楼)最高层建筑为40米,一层需减压70米,最高层需减压30米,最底层一个减压孔板减不了那么高的压力,不能到能否用减压器减压啊????这种情况大家怎么处理?
2楼
应该是先减压吧~。不然没法弄啊。。
回复
3楼
分级减压比较好
回复
4楼
建筑(综合楼)最高层建筑为40米,一层需减压70米,消防泵接出,压头120米,
建议:(综合楼)主管上装减压阀,(综合楼)1-6层使用减压稳压消火栓;
回复
5楼
减压阀是可以串联使用的,一个不够,就串联两个,希望能解决问题!
回复
6楼
主管上减压嘛,干嘛用那么高的压力,一级减压不行二级
回复
7楼
最简单的办法是用减压稳压消火栓
回复
8楼
减压稳压消火栓,自适应0.5-0.8水压
回复
9楼
先在主管上加减压阀减压,再在消火栓处加减压孔板喽。
回复
10楼
消火栓系统的分区压力都不能超过100米静水压的,一定要设减压阀了。
回复
11楼
建筑入口处设置减压阀。
还有超压的消火栓的话,就采用减压消火栓
回复