【急】安全距离
hfj668
hfj668 Lv.2
2010年08月28日 10:02:16
只看楼主

6KV安全距离是100mm 同相距离是6mm吗 10KV安全距离125mm 同相距离是6mm吗35KV安全距离是300mm 同相距离不知道有没哪个高人指点下,我说的对不对,有不对的请指点指点~!谢谢~~!:hug: :time:

6KV安全距离是100mm 同相距离是6mm吗

10KV安全距离125mm 同相距离是6mm吗
35KV安全距离是300mm 同相距离不知道
有没哪个高人指点下,我说的对不对,有不对的请指点指点~!谢谢~~!
:hug: :time:
免费打赏
水中央
2011年01月14日 12:03:52
12楼
应该是带电设备之间或与导电设备之间的安全距离都是相同的,而应该没有说相与导电体之间或相与相之间的距离
回复
yayacs1980
2011年01月14日 17:05:30
13楼
请查高压配电装置设计规程。上面有明确规定。安全距离分好几种,各不相同的。
回复
wyxhdqsj
2011年02月20日 14:14:34
14楼
35KV相间安全距离是340MM吧
回复
zhili051
2011年02月20日 20:06:32
15楼
请您多学习安规
回复
tanglang24
2011年04月05日 15:18:59
16楼
规程里的,切来看看
回复
zcx1215
2011年04月06日 09:16:08
17楼
楼主的问题并不清楚,不知你说的是线路,元器件,或是变压器,太笼统了。没办法回答你。
回复
taurusleung
2011年04月07日 22:44:21
18楼
户外:
6~10kV:相对地200mm,相间200mm
35kV:相对地300mm,相间300mm

户内:
6kV:相对地100mm,相间100mm
10kV:相对地125mm,相间125mm
35kV:相对地300mm,相间300mm
回复
su_716
2011年04月29日 10:18:37
19楼
查下技术规程啊!
回复

相关推荐