【急】安全距离
hfj668
hfj668 Lv.2
2010年08月28日 10:02:16
只看楼主

6KV安全距离是100mm 同相距离是6mm吗 10KV安全距离125mm 同相距离是6mm吗35KV安全距离是300mm 同相距离不知道有没哪个高人指点下,我说的对不对,有不对的请指点指点~!谢谢~~!:hug: :time:

6KV安全距离是100mm 同相距离是6mm吗

10KV安全距离125mm 同相距离是6mm吗
35KV安全距离是300mm 同相距离不知道
有没哪个高人指点下,我说的对不对,有不对的请指点指点~!谢谢~~!
:hug: :time:
免费打赏
maxiangrong003
2010年08月28日 15:20:11
2楼
6KV安全距离是:户内:100mm 户外:200mm 同相距离不知道
10KV安全距离是:户内:125mm 户外:200mm 同相距离不知道
35KV安全距离是300mm 户外:400mm 同相距离不知道
回复
sdpc001
2010年08月28日 22:52:35
3楼
10KV安全距离是:户内:125mm 户外:200mm 同相距离不知道
回复
xzz1975
2010年09月18日 20:57:16
4楼
学习了,谢谢:handshake
回复
wyhslecc
2010年09月18日 21:13:08
5楼
同相?一直没有听说过
回复
jhepzxd
2010年09月24日 07:52:22
6楼
我也很想知道什么是同相距离。
回复
hfj668
2010年09月26日 09:24:38
7楼
同相都没人知道吗?:Q
回复
jlccdwy
2010年10月15日 12:32:30
8楼
同相之间是由导体连接的,怎么还会有安全距离的问题呢?
回复
skeleton2010
2010年11月26日 14:37:07
9楼
如果太近,击穿会造成之间的元器件被短接吧
回复
boeing_s
2010年11月26日 14:44:10
10楼
是不是想说相间距离啊?
回复
yuych
2010年11月26日 15:17:22
11楼
楼主说的太笼统了,同相之间要分元器件,如果是断路器、隔离开关之类的开断性元器件上下装头上的母线必须要相对地安全距离;如果是互感器等之类的上下装头母线只要不是短路就行。
回复

相关推荐