请教一下什么国家标准中规定配电室必须铺设绝缘垫?国家标准:配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿。印象中:只在安全操作规程见过这样的规定,我理解这是一个推荐性的规定,而不是一个强制性规定!
请教一下什么国家标准中规定配电室必须铺设绝缘垫?
国家标准:
配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。
配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。
配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿。
印象中:
只在安全操作规程见过这样的规定,
我理解这是一个推荐性的规定,而不是一个强制性规定!
2楼
安全考虑不管是规程或是标准都应该执行
回复
3楼
关于配电室内铺设橡胶绝缘垫。他没有标准规定说只有在配电室内铺绝缘垫。绝缘垫、绝缘台是为操作人员在操作带电设备时提供的一种,人体与大地之间安全隔离防护措施?其实他被广泛的使用在高、低压装置、电气设备、用电设备的场所。在某种区域内还只能算强制配置。
也可以说有关反面有这样的规定,比如说;安全操作规程中是这样要求的。(在刀扎操作时应站在绝缘垫或绝缘台上进行)。确切的说;我没见过国家在这方面颁布过特殊规定。但,在我国各行各业有关特种作业的安全规程中都有规定。实际在各行各业成为必须要实施的规定。
在电力部门下发的有关操作规程中绝对有这样的要求条例,我理解他可以算代表国家的规定吧。
其要求是在供电系统配电装置、相关用电设备的前后,均应铺设橡胶绝缘垫。
回复
4楼
不懂 学习中
回复
5楼
很好的制度,应该执行。
回复
6楼
新领域,学习一下
回复
7楼
人命关天,还是铺张绝缘垫的好,不要在乎这点钱
回复
8楼
台资企业老板总不理解,为什么台湾161kV也没绝缘垫?
回复
9楼
《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》2009版中规定一些作业必须在绝缘垫上进行;
所用绝缘垫应符合“DL/T 853-2004 带电作业用绝缘垫”的规定,同时若使用电绝缘橡胶板和应符合
“HG 2949-1999 电绝缘橡胶板”的规定。
回复
10楼
回复
11楼
有章可循就好
回复