自动喷淋规范理解
zrf88
zrf88 Lv.2
2005年12月14日 12:42:16
只看楼主

小弟想问个问题,自动喷淋说中等危险的喷水强度是8L/min.m2,作用面积是160,小弟弟不知道这里的160是如何理解的,我看了别人做的图,有的区域就一个信号阀,好象没有按160分区喷啊。有的图面积就有2000平米,就一个水流指示器和信号阀门,难道一失火这个区域全部喷吗??小弟不懂喷淋没有做过,请大家指点。还有喷淋泵可以用潜水泵吗??

小弟想问个问题,自动喷淋说中等危险的喷水强度是8L/min.m2,作用面积是160,小弟弟不知道这里的160是如何理解的,我看了别人做的图,有的区域就一个信号阀,好象没有按160分区喷啊。有的图面积就有2000平米,就一个水流指示器和信号阀门,难道一失火这个区域全部喷吗??
小弟不懂喷淋没有做过,请大家指点。还有喷淋泵可以用潜水泵吗??
免费打赏
huazhiwu1029
2008年07月21日 17:49:17
12楼
你搞笑吧~~~~~~~~~~~:lol :lol
回复
政委
2008年07月22日 10:18:35
13楼

就个人认为消防泵没有规定一定要何种泵吧?XBD只是厂家专用消防泵,但有时根据经济合理及流量参数采用其它可以满足流量与杨程的水泵也是可以的.当然得符合当地消防局的规定.
回复
hf992434
2008年07月25日 13:16:37
14楼
如果一旅馆建筑,三层,每层面积1500平方,层高3.5米。是否可以采用高压系统(市政水压0.3MPa)
回复
pczhz
2008年07月25日 14:52:13
15楼
楼上的,不可以。最不利点喷头的压力加水头损失加倒流防止器的水损,0.3MPa不满足。
回复
lliubei
2008年07月26日 19:06:34
16楼
什么泵能用作消防泵?
只要泵有国家消防产品检测中心出的合格的检测报告即可.
回复