小弟想问个问题,自动喷淋说中等危险的喷水强度是8L/min.m2,作用面积是160,小弟弟不知道这里的160是如何理解的,我看了别人做的图,有的区域就一个信号阀,好象没有按160分区喷啊。有的图面积就有2000平米,就一个水流指示器和信号阀门,难道一失火这个区域全部喷吗??小弟不懂喷淋没有做过,请大家指点。还有喷淋泵可以用潜水泵吗??
小弟想问个问题,自动喷淋说中等危险的喷水强度是8L/min.m2,作用面积是160,小弟弟不知道这里的160是如何理解的,我看了别人做的图,有的区域就一个信号阀,好象没有按160分区喷啊。有的图面积就有2000平米,就一个水流指示器和信号阀门,难道一失火这个区域全部喷吗??
小弟不懂喷淋没有做过,请大家指点。还有喷淋泵可以用潜水泵吗??
2楼
有人原因帮助小弟吗?
回复
3楼
160平米是用来计算系统水量的,信号阀+水流指示器是按防火分区或建筑楼层来定,
两者之间没什么联系。
消防泵有专门的水泵XBD...,其他的不行。
楼主不是学给排水的吧
多看看书呀
回复
4楼
人家可能是刚出道啊,表笑话人家,
这个问题,毕业设计时候也该弄明白了。
回复
5楼
建议楼主仔细看看自动喷水灭火系统规范,从头到尾,一字不拉,包括条文说明,然后你就明白了。
回复
6楼
关于自动喷淋管道是否有相关规范规定强制刷分色面漆?
回复
7楼
请问对于自动喷淋管道是否有相关规定必须刷面漆以使与其他管道区分?
回复
8楼
喷淋泵有时放在室外地下消防水池内,可以用潜水泵,如放在地下室,可以用XBD- 消防泵。 关于是否涂漆,没有强制性规定。
回复
9楼
XBD是否用得看你根消防局友关系没有
回复
10楼
空调的水蓄冷做到了一槽两用(1、空调冷冻水-4度。2、消防用水)
那么请问一下,4度水对喷淋是否有影响??:(
回复
11楼
不知道啊 我也要学啊
回复