做车库的自动喷淋有规范一定要保证每个车位都有两个喷头能覆盖到吗
goodguy-owen
2010年07月16日 09:09:59
只看楼主

我们请的设计院的一个年轻人跟我如标题所说,说是什么车库规范有要求。但本人做了五年工程从未听说有这种要求,以往的工程中其他设计师也并没有提到这种特殊要求。问了一个设计院同学,他也不知道。到底是怎么一说呢?我想那个做水的年轻人应该也不会是无中生有,一定也是有那么一个条文,但是不是强制要求呢?如果真要这么做,投资应该会增加不少,施工起来难度也会加大。查了一下《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.2 自动喷水灭火系统

查了一下《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

7.2 自动喷水灭火系统
7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。

7.2.2 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的危险等级可按中危险级确定。

7.2.3 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的设计除应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行外,其喷头布置还应符合下列要求:

7.2.3.1 应设置在汽车库停车位的上方;

7.2.3.2 机械式立体汽车库、复式汽车库的喷头除在屋面板或楼板下按停车位的上方布置外,还应按停车的托板位置分层布置,且应在喷头的上方设置集热板。

7.2.3.3 错层式、斜楼板式的汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头。


并没有如此要求呀?:Q

找到一张以前在施工单位做的时候的一个项目的图纸,有这么一张车库《车库喷头布置示意图》,里面画的似乎正是按此要求来做的,车头车尾各有一喷头!
希望大家踊跃发言!

[ 本帖最后由 goodguy-owen 于 2010-7-19 11:44 编辑 ]

车库喷头.jpg

免费打赏
sxn0415
2010年07月16日 15:52:00
2楼
没听过
貌似没有这个要求
回复
gpszxsjk
2010年07月16日 17:06:15
3楼
不要迷信别人,按规范执行。车库是要求喷头在车位上方,并无其它特殊要求。
回复
czc2351
2010年07月16日 20:55:51
4楼
回复
nybz1234567
2010年07月17日 00:50:09
5楼
妈的好像最近看到过,懒得去找了。要不楼主看看技术措施,最近好像只看了这一本。
回复
goodguy-owen
2010年07月19日 11:33:11
6楼

哪里的技术措施呀,有空帮我找一找啦,谢谢!
回复
crystaljiang111
2010年07月19日 15:25:30
7楼
在标准图集上见过确是要这样做啊,很麻烦的
回复
goodguy-owen
2010年07月19日 16:02:06
8楼

请问是哪一册呀?
回复
ssm010
2010年07月19日 16:28:33
9楼
这个应该是在中间没法布置,只好两侧布置
回复
枫之影
2010年07月19日 16:41:01
10楼
问下七楼,图集是哪本啊?同意楼上的,这是机械车库的布法应该是无法在正上方布置而采取的方式
回复
goodguy-owen
2010年07月22日 10:20:47
11楼
这贴子我期待高人出现详细解释一下,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开