我这两天遇到的一个加固工程现在这栋建筑物已经完工两年甲方又想把中间的共享空间去掉,作上混凝土板,功能为办公室我已经想到了几种不同的加固方案经过初步计算原结构的挑梁和边梁都需要加固看看众位有什么高见
我这两天遇到的一个加固工程
现在这栋建筑物已经完工两年
甲方又想把中间的共享空间去掉,作上混凝土板,功能为办公室
我已经想到了几种不同的加固方案
经过初步计算原结构的挑梁和边梁都需要加固
看看众位有什么高见
32楼
挑梁上部钢筋不够,试过按T形梁算了吗,因为有楼板,可以按T形梁考虑,要是还不够的话,可以考虑在板底梁侧粘钢板,或者角钢。
回复
33楼
楼上的说法有道理!
回复
34楼
我觉得可以考虑把悬挑梁的封口梁切除,然后在边梁之间架设工字钢梁,边梁只需粘钢加固即可,至于原挑梁可植筋做成一条梁。
回复
35楼
可以利用原有混凝土挑梁抗剪,利用梁底,板底梁侧结合钢筋混凝土梁做复合式空腹钢梁,
洞口周边的梁高度一样,可以在交汇点作节点构造处理(用钢板连接)
回复
36楼
图纸看不清楚能否提供一套完整的图纸下载!这样把加固方案才能深化!
回复
37楼
牛牛采用的是什么方案啊?
回复
38楼
经过与老专家的协商
并考虑大家的意见
正式出图了
回复
39楼
虽然只有一张图
但考虑了很多种方案
还有大家的很多意见和建议!
过程不简单!
回复
40楼
没人提意见啊!
回复
41楼
看了一下,觉得GL1的支座做在柱子上比较好一些,你现在的做法传力途径复杂了些。不知道你接触到体外预应力没有,我觉得体外预应力加固比较适用的,施工速度较快!
回复