一个加固工程实例讨论!
assssw
assssw Lv.9
2005年12月14日 11:29:56
只看楼主

我这两天遇到的一个加固工程现在这栋建筑物已经完工两年甲方又想把中间的共享空间去掉,作上混凝土板,功能为办公室我已经想到了几种不同的加固方案经过初步计算原结构的挑梁和边梁都需要加固看看众位有什么高见

我这两天遇到的一个加固工程

现在这栋建筑物已经完工两年

甲方又想把中间的共享空间去掉,作上混凝土板,功能为办公室

我已经想到了几种不同的加固方案

经过初步计算原结构的挑梁和边梁都需要加固

看看众位有什么高见

1134530988872.jpg

免费打赏
assssw
2005年12月14日 16:47:10
2楼
具体的做法,请大家提出点意见和建议

会有重奖的
回复
failingman
2005年12月15日 20:28:53
3楼
需要加固队伍吗?考虑考虑我
回复
sunwaygogo1
2005年12月15日 21:44:52
4楼
做钢梁,梁的支点设在柱上。顺便也把柱子加固了!
回复
assssw
2005年12月16日 09:16:12
5楼
楼上的哥们,有混凝土挑梁啊

那楼层高度就不够了
回复
sunwaygogo1
2005年12月16日 12:31:27
6楼


用角钢把跳梁包住不就解决了嘛!
回复
assssw
2005年12月16日 12:55:14
7楼
楼上的

包上了再作根简支梁不是高度更高了吗?

那楼层净高就不能满足了
回复
潇潇夜雨
2005年12月16日 16:20:46
8楼
你的图形太小,看不清楚,大概说一个概念吧.两种方法:
1.拆除挑梁和挑板部分,整个区间重新按配梁,配板.这样应该不会出现净空不够的问题.而且这个方案应该说是造价比较理想的一个.
2.将这块板短向的三个悬挑梁采用增大截面和新浇混凝土结合的方法新增主梁(注意新主梁与旧梁之间的结点处理),然后在此基础上补板.计算这个体系的配筋.
再提一点之所以不提倡单单包钢,包纤维材料是由于有可能挑梁变普通梁在考虑到跨度较大的问题,挠度超限的问题没法解决.关于加柱,我估计业主是不会同意的.想这样的情况,业主一定会考虑到利用这种大空间而不希望你增加柱,所以只能从重新合理调整局部荷载传递路径的角度来考虑.
回复
sunwaygogo1
2005年12月16日 19:59:42
9楼



不知道是我没说清楚,还是你理解错了?看图!
回复
sunwaygogo1
2005年12月16日 20:03:50
10楼



这种方法湿作业太多,还要剔除旧的混凝土,工程量大,施工难度大,工期长。建议用钢梁,见楼上,供参考。
回复
assssw
2005年12月17日 11:08:21
11楼
可是挑梁上翼缘没法包呀!有楼板
回复