一般我会据图集的要求算出灯源的数量来。但是如果是格栅灯的话,是不是还得有个系数在里面呢??格栅总是会降低他的照度吧。(技术规范上说带格栅灯具效率不宜低于55%)。大家是不是考虑了他的效率呢??
一般我会据图集的要求算出灯源的数量来。但是如果是格栅灯的话,是不是还得有个系数在里面呢??格栅总是会降低他的照度吧。(技术规范上说带格栅灯具效率不宜低于55%)。大家是不是考虑了他的效率呢??
12楼
功率密度值只是在设计完成以后作为判断是否节能的依据
但前提条件是照度值满足规范的要求
回复
13楼
GB50034-2004 第6.1.1~6.1.7每条的后一句话,好好看看吧。
回复
14楼
灯具系数也仅是考虑因素之一,同时还需要考虑到灯具的反射器的外表层、配光属性等因素。
格栅片的片数及材质也是我们需考虑的。
回复
15楼
灯具的“效率”这一个参数已经包括了很多参量在里面。
如果电气设计师要去研究灯具的反射器的外表层、格栅片的片数及材质……那灯具厂还干什么?
回复
16楼
灯具格栅片也是需要考虑的,电气设计师进行格栅灯具选择时如果不考虑,只能简单地得出照度这一基本概念,眩光如何处理呢,人的视觉感观如何保证呢?
回复
17楼
那是照明的质量问题,本贴楼主的问题是考虑照明数量的问题。
回复
18楼
请问14楼的,做建筑电气设计做到你所说的地步,每年建筑设计行业累死多少电气工程师啊!!!
回复
19楼
关于照度计算的问题,设计手册上有很 清楚的陈述。难道做设计就不看设计手册吗??
《建筑电气设计手册》
仔细看看啊!!!
回复
20楼
要考虑系数? 系数和电功率有直接关系? 和发光效率有关系吧 那不算照度怎么知道系数如何呢
呵呵 做2次设计的就忙点了
回复
21楼
照明系统容量估算时,是可以用功率密度来算了,但是照度计算要根据E=NφUK / A 用专业软件计算的,不同的灯具的配光曲线,用在不同的环境的计算结果都是不同的
回复