请教关于计算电流与整定电流
ugg1357
ugg1357 Lv.5
2010年08月26日 12:59:58
只看楼主

有几个问题,请大家指教:1 整点电流是不是只要比计算电流大一级即可,比如计算电流为65A,整定电流应选80A?2 比如整定电流为80A,断路器参数也必须选80A?还是可以选更大的比如100A的?3 整定电流需要在配电箱系统图上表示出来吗?谢谢~

有几个问题,请大家指教:
1 整点电流是不是只要比计算电流大一级即可,比如计算电流为65A,整定电流应选80A?
2 比如整定电流为80A,断路器参数也必须选80A?还是可以选更大的比如100A的?
3 整定电流需要在配电箱系统图上表示出来吗?
谢谢~
免费打赏
ugg1357
2010年08月27日 22:09:30
2楼
大家帮帮忙呀
回复
ugg1357
2010年08月30日 00:14:11
3楼
顶上去!:hug:
回复
蛋腚
2010年08月30日 08:02:29
4楼
1 整定电流只要比计算电流大一级即可,比如计算电流为65A,整定电流应选80A,整定电流为80A,断路器参数也必须选80A,整定电流需要在配电箱系统图上表示出来
回复
jialianhua
2010年08月30日 09:22:17
5楼
整定电流是为了保护设备而给定的定值,它比计算电流大,一般为一点几倍,但不能大的太多,具体看所带负荷有多大,所带负荷类别。断路器的定值要看你是低压断路器还是高压断路器,高压断路器的整定是在跳闸线圈或微机保护上,视具体情况而论。