消防水池上放冷却塔,冷去塔24小时全天全年工作,将消防水池作为循环水箱有什么利与弊?

消防水池上放冷却塔,冷去塔24小时全天全年工作,将消防水池作为循环水箱有什么利与弊?
免费打赏
ldsun
2005年12月13日 12:31:32
2楼
无所谓,只要保证消防的时候有足够的水就可以了。
回复
keyren
2005年12月13日 18:44:25
3楼
回复
ztj.www.2003
2005年12月14日 09:23:52
4楼
那么水温呢?如何控制,因为冷却塔出水管达到温度为工艺要求的温度,那么进水池后与回水相混合温度如何保证?
回复
wangxd.www.2003
2005年12月14日 09:43:59
5楼
你可以采用分隔形式:既回水(热水)单放一个格,出水与水池共用;
另一种方案就是:冷却塔型号比要求的大一点,同时冷却塔进水管管径比出水池的出水管大,保证工艺用冷水,温度问题可以解决
回复
wangxd.www.2003
2005年12月14日 10:11:57
6楼
简易图
回复
keyren
2005年12月14日 19:20:15
7楼
好象没什么关系吧!水多的话温度只有低,冷却效果只有好呀
回复
hhht0471
2005年12月14日 21:04:45
8楼
消防水池的水是活了,但是水池内的除藻是个问题,有没有什么好办法?
回复
keyren
2005年12月15日 10:38:34
9楼
消防水池?我想是否具体做的时候能否参照循环水的做法!把消防水按照循环水来做,问题应该不大
回复
yzq863
2005年12月15日 19:29:07
10楼
首先保证消防水量,因为作循环水池用,循环水最大有2%的损失水量,必须保证及时补水,其次要做好水质处理,主要是结垢和菌藻问题,当作消火栓系统用水,问题不大,但作喷淋系统时,该注意了。水温一般正常情况下夏天最高45度一下,问题不大。
回复
kongxiangsi_0
2005年12月15日 21:34:27
11楼
要是我最先考虑的是消防水箱的水量,毕竟这是最重要的,保证消防用水, 其次是循环水箱的温度,防止藻类的生长 确保水质 还要考虑水箱的容量 
回复