变压器如此保护是否可行?
supergzj
supergzj Lv.5
2005年12月12日 13:38:18
来自于变压器
只看楼主

一台2000KVA的车间变压器(油变),离高压配电房150米,因地方所限不便在车间装高压柜,现在想在车间装一个墙上负荷开关,配电房出线处装断路器,瓦斯保护信号引回配电房,不知是否可行。

一台2000KVA的车间变压器(油变),离高压配电房150米,因地方所限不便在车间装高压柜,
现在想在车间装一个墙上负荷开关,配电房出线处装断路器,瓦斯保护信号引回配电房,
不知是否可行。
免费打赏
飞影道人
2005年12月13日 11:21:53
12楼
必须加隔离开关
回复
高级电工
2005年12月13日 11:46:08
13楼


顶这个
回复
supergzj
2005年12月13日 12:45:06
14楼
OK,就装隔离开关。
回复

相关推荐