一台2000KVA的车间变压器(油变),离高压配电房150米,因地方所限不便在车间装高压柜,现在想在车间装一个墙上负荷开关,配电房出线处装断路器,瓦斯保护信号引回配电房,不知是否可行。

一台2000KVA的车间变压器(油变),离高压配电房150米,因地方所限不便在车间装高压柜,
现在想在车间装一个墙上负荷开关,配电房出线处装断路器,瓦斯保护信号引回配电房,
不知是否可行。
免费打赏
zzdlm_cn
2005年12月12日 13:39:51
2楼
可以。
回复
jia-1979
2005年12月12日 15:44:56
3楼
装负荷开关干什么,就加个隔离开关就行了。这么大的容量,负荷开关也不能做带负荷拉刀闸。本来就是个明显断开点的作用。加隔离开关就好了。
回复
zcool
2005年12月12日 15:55:40
4楼
多数配电房都这么做,应该没有问题。
回复
王磊
2005年12月12日 20:07:01
5楼

顶一下
回复
yinwen3
2005年12月12日 20:15:07
6楼
基本同意3楼的观点
不过隔离开关是否应该安装在断路器之前呢?安装在前后应该是有区别的吧?呵呵
回复
mlkljp
2005年12月12日 20:32:47
7楼
不行,负荷开关不能使用在大于1250KVA的容量
回复
fish_hao
2005年12月12日 22:34:22
8楼
不需要隔离开关,开关放在高压室里,直接从高压室用电缆引到变压器上就可以,我做过好几个这样的工程,
回复
libin-nc
2005年12月13日 00:53:01
9楼


不同意您的看法,变压器现场必需加一个隔离开关!
回复
王磊
2005年12月13日 01:19:33
10楼

更合适些
回复
王磊
2005年12月13日 01:22:52
11楼

但是在现场安装一个隔离开关最好。
检修变压器时,高压实操作停电后,分开隔离开关更安全,不过有点浪费。