一台2000KVA的车间变压器(油变),离高压配电房150米,因地方所限不便在车间装高压柜,现在想在车间装一个墙上负荷开关,配电房出线处装断路器,瓦斯保护信号引回配电房,不知是否可行。
一台2000KVA的车间变压器(油变),离高压配电房150米,因地方所限不便在车间装高压柜,
现在想在车间装一个墙上负荷开关,配电房出线处装断路器,瓦斯保护信号引回配电房,
不知是否可行。
2楼
可以。
回复
3楼
装负荷开关干什么,就加个隔离开关就行了。这么大的容量,负荷开关也不能做带负荷拉刀闸。本来就是个明显断开点的作用。加隔离开关就好了。
回复
4楼
多数配电房都这么做,应该没有问题。
回复
5楼
顶一下
回复
6楼
基本同意3楼的观点
不过隔离开关是否应该安装在断路器之前呢?安装在前后应该是有区别的吧?呵呵
回复
7楼
不行,负荷开关不能使用在大于1250KVA的容量
回复
8楼
不需要隔离开关,开关放在高压室里,直接从高压室用电缆引到变压器上就可以,我做过好几个这样的工程,
回复
9楼
不同意您的看法,变压器现场必需加一个隔离开关!
回复
10楼
更合适些
回复
11楼
但是在现场安装一个隔离开关最好。
检修变压器时,高压实操作停电后,分开隔离开关更安全,不过有点浪费。