在(《自动喷火灭火系统设计规范》GB50084-2005)中有一条规定:如果十字梁的间距不超过4X4米时可以在该梁内布置一个喷头,但喷水强度满足设计的喷水强度。 对此条本人理解是:只有在轻危险级以及中危险1级中才可以按上面的要求来做,因为它们按正方形布置时最大间距分别为:4.4X4.4和4X4;但中危险2级为3.6X3.6,如果按上面的规定就不能满足该条。如果说满足喷水强度就行,那么自喷规范就不应该规定喷头的间距,而应该是根据喷头的参数和水压来定喷头的保护半径。

以上只是本人的一想看法,希望各位专家和同行给点意见和看法。
免费打赏
xul79
2005年12月11日 16:06:28
2楼
希望大家多给点意见和自己的看法
回复
pass2006
2005年12月11日 17:01:06
3楼
规范7.1.2条文说明:喷头的布置间距是按照标准喷头(K=80)、工作压力0.1MPa计算得出的。
如果选用K=115喷头,或者提高工作压力,喷头的布置间距就不受规范7.1.2条限制。
回复
waterfish
2007年09月10日 22:45:38
4楼
3楼对头,水泵扬程加20米就足够了
回复
honner
2007年09月11日 10:03:46
5楼
4米x4米的十字梁你去布布看,看看能不能满足要求。
回复
waterismoney
2007年09月12日 10:35:01
6楼
"那么自喷规范就不应该规定喷头的间距,而应该是根据喷头的参数和水压来定喷头的保护半径。 "
应该可以这么讲,不过,这点该理解为通融做法(意即不可无限放大)。