请教:功率50千瓦水泵需要安装多少千瓦的变压设备
bijisen
bijisen Lv.3
2005年12月11日 15:35:22
只看楼主

功率50千瓦水泵需要安装多少千瓦的变压设备?请推荐一下变压器的型号,和相应的低压配电线路的等级、规格,谢谢。

功率50千瓦水泵需要安装多少千瓦的变压设备?请推荐一下变压器的型号,和相应的低压配电线路的等级、规格,谢谢。
免费打赏
jia-1979
2005年12月11日 18:19:08
2楼
你要是单台100KVA的变压器应该都没有问题.这么小的变压器就弄个杆上的算了省钱S9,S11都可以.配电设备装到室内.
VV-5*50,70的都可以吧
回复
dcl_cc
2005年12月11日 18:38:35
3楼
这个问题应考虑以下因素:
1.如果变压器的其他负荷占50%功率因数0.7时启动时允许的电压降10%应为250KVA以上的变压器;启动时允许的电压降15%应为200KVA以上的变压器;
2.如果变压器的其他负荷占60%功率因数0.8时启动时允许的电压降10%应为315KVA以上的变压器;启动时允许的电压降15%应为200KVA以上的变压器.
回复