水泵到底选多大-你怎么计算的呢?
muguoqian
muguoqian Lv.2
2005年12月11日 10:08:43
来自于中央空调
只看楼主

中央空调循环水泵在制冷系统耗电量中所占比例很大,大型的系统有时会达到40%。 不知道大家都是怎样计算选择水泵的,我先说一下自己的方法,供大家参考: 1、先确定管路系统比摩阻,主管路大概在150~200之间,支管路比摩阻选择在100~120之间 2、计算主管和支管路长度,求出沿程阻力。 3、局部阻力取沿程阻力的50%。 4、根据制冷主机及末端空调机组和其他设备样本计算设备压降。 5、以上四部分加起来得系统总阻力,最后乘以1.05即水泵扬程。

中央空调循环水泵在制冷系统耗电量中所占比例很大,大型的系统有时会达到40%。
不知道大家都是怎样计算选择水泵的,我先说一下自己的方法,供大家参考:
1、先确定管路系统比摩阻,主管路大概在150~200之间,支管路比摩阻选择在100~120之间
2、计算主管和支管路长度,求出沿程阻力。
3、局部阻力取沿程阻力的50%。
4、根据制冷主机及末端空调机组和其他设备样本计算设备压降。
5、以上四部分加起来得系统总阻力,最后乘以1.05即水泵扬程。
水泵流量一般好选择,因为系统的流量根据主机水量可确定。
我计算了很多老工程师做的工程,发现水泵扬程比按我以上计算得到的数据要大5米,有的更大。