本期讨论:钢梁的平面外失稳和解决办法
assssw
assssw Lv.9
2005年12月10日 18:48:43
只看楼主

钢梁的平面外失稳,是怎么回事,它的原理受力机制有知道的可尽情发挥

钢梁的平面外失稳,是怎么回事,它的原理

受力机制

有知道的可尽情发挥
免费打赏
megood55
2006年01月13日 16:21:35
52楼
钢梁的平面外失稳应该为弯扭屈曲?是这样的吗?


当然是了,课本上就是这么写的阿!!
回复
dlfkhan
2006年01月17日 18:53:15
53楼

应该叫侧向弯扭屈曲
回复
wshiongy
2006年01月17日 23:31:27
54楼
回复
wshiongy
2006年01月17日 23:39:00
55楼
钢梁在平面外失稳有不同的情况:整体失稳或局部失稳,前者可通过增加平面外刚度或增加平面外支撑以减少计算长度来解决,后者只须解决局部位置刚度就可以了,通常可以采用增加部分零件的刚度或增加肋板来解决
回复
timeaswater
2006年01月20日 09:19:42
56楼
梁(N->0,M)平面外稳定以受压翼缘的约束长度来计算,如果支撑或隅撑设在受拉翼缘,并不能减少其平面外计算长度.柱(N,M)平面内外稳定以节点侧向位移的约束长度来计算,设置侧向刚度大的支撑可以减少计算长度,我认为设隅撑不能影响其计算长度.
回复
soybean863
2006年01月23日 11:29:49
57楼
第33楼所说“钢规4.2.1条说有较大刚度的板密铺在钢梁上并与钢梁牢固连接可不考虑钢梁的整体稳定,由此引出现浇钢筋砼在钢梁上,就可以不计算钢梁的整体稳定,因为砼的粘结力能保证与钢梁的连接。但是如果在钢梁上有压型钢板与钢梁连接,在压型钢板上有现浇砼,整体稳定是否计算有待证实。”的话题,我的理解如下:首先一个问题就是楼盖的类型包括现浇钢筋混凝土楼板和压型钢板砼组合楼板,楼板与钢梁均通过栓钉或短钢筋等连接件结合,达到抵抗水平剪力或组合梁计算的目的,并不是通过砼与钢梁的粘结力达到连接的目的。第二个问题就是压型钢板砼组合板与钢梁的连接也能保证钢梁的整体稳定,可不计算。
不知各位是否认同?
回复
highrise
2006年02月05日 21:42:33
58楼


对于这个问题,高钢规(《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-98)中早已给出了回答:
6.1.3条规定:钢筋混凝土楼板及在压型钢板上现浇混凝土的楼板,都可视为刚性铺板。
另外,7.4.7条给出构造规定:组合板端部应设置栓钉锚固件。栓钉应设置在端支座的压型钢板压肋处,穿透压型钢板并将栓钉、钢板均焊牢于钢梁上。
所以钢梁上翼缘、压型钢板与混凝土板之间的连接是有保证的。



其实,我一直有这么一个疑问,也请大家帮忙看一看:
钢楼梯的梯跑边梁是不是可以只考虑强度、不考虑稳定问题?(踏步板可能有各种形式)

回复
mojie110
2007年02月04日 10:44:54
59楼
厉害 高手如云 受益匪浅
回复
zhoushua1a1
2007年03月02日 10:59:10
60楼
有侧向支撑的(足够大)平面内失稳,无侧向支撑的或不够平面外失稳!
回复
cfnlm
2007年08月21日 22:31:57
61楼

深有同感!
回复

相关推荐

APP内打开