浪涌保护器前级开关可否用漏电开关?
tom667196
tom667196 Lv.2
2010年08月24日 16:18:18
只看楼主

现用3P+N 浪涌保护器,总开为漏电塑壳,打雷有时会跳,同时烧坏了电脑,什么原因?

现用3P+N 浪涌保护器,总开为漏电塑壳,打雷有时会跳,同时烧坏了电脑,什么原因?
免费打赏
雪满苍穹
2012年07月27日 11:19:04
12楼
老帖子了还是回下;我之前看图有的人画在进线断路器,也有后的,后来问了下我们电气组组长,她说是要放在进线断路器的后面!
回复
雪满苍穹
2012年07月27日 12:44:14
13楼

很好,学习了!
回复
zhuzhongping_200
2012年08月27日 15:24:28
14楼
那请问浪涌保护器前端开关和总进线开关要有一定的匹配关系吗?
回复
jianghe1508
2012年08月27日 16:38:56
15楼
Surge Protective Device(SPD),浪涌保护器,又名电涌保护器、防雷器、避雷器,用于保护用电设备免遭雷电电磁脉冲或操作过电压破坏。

SPD部分相当于一个分支回路,该回路设置保护电器(断路器或熔断器)以避免浪涌保护器本身出现短路击穿(限压型SPD)或工频续流(开关型SPD)时,造成主电源进线开关跳闸而导致断电范围扩大。


总结一下,基本上有四大作用:
(1)当SPD本体损坏、短路,并且内部熔丝、脱离器失效时的间接接触防护(GB16895.22);
(2)避免SPD失效使得主电路中断供电(GB16895.22);
(3)限压型SPD劣化短路保护(GB18802.12);
(4)熄灭开关型SPD的工频续流(GB18802.12)。
回复
xyz13574548044
2012年08月29日 16:20:25
16楼
学习了!加油!
回复
victor958
2012年08月29日 20:34:25
17楼
学习啊 还得在论坛多混混啊 自己技术水平不行啊 一定要坚持
回复
硕硕
2012年09月13日 10:49:21
18楼
应该是浪涌保护器选的不对
回复
jianzhudianqic
2017年06月20日 07:38:58
19楼
非常清晰明了感谢!
回复
良师傅
2017年08月19日 15:14:55
20楼
jscuiyue 发表于 2010-9-10 15:38 请楼上 能不能说说 为什么不能啊?如果用漏电开关,跳闸啦就起不到防浪涌的作用啦
回复