现用3P+N 浪涌保护器,总开为漏电塑壳,打雷有时会跳,同时烧坏了电脑,什么原因?
现用3P+N 浪涌保护器,总开为漏电塑壳,打雷有时会跳,同时烧坏了电脑,什么原因?
2楼
是柜总开关为漏电开关
回复
3楼
浪涌保护器前级开关可否用漏电开关?不能
回复
4楼
浪涌保护器是在总开关前面还是装在总开的后面啊?
回复
5楼
从没看到用漏电的,应该是不能用漏电的
回复
6楼
装在总开关后的
回复
7楼
浪涌保护器前级开关可否用漏电开关?:victory: 不能
回复
8楼
请楼上 能不能说说 为什么不能啊?
回复
9楼
要么用4P空开,要么用RT20或RT0,没见过用漏电开关的
回复
10楼
我也在问这个问题!~还有就是总开关如果是漏电可否下级安装浪涌!
回复
11楼
前级的保护开关用不用漏电,并不是造成电脑损坏的原因。在浪涌保护器前级加保护,是为了防止浪涌保护器被击穿后,造成的短路而引起大范围的停电故障。对于精密仪器,如电脑的保护,还在于你选择的浪涌保护器是否合适。
回复