只看楼主

进入冬天以来,冷却塔百叶窗有水喷溅,结冰严重,不知道该怎么防止结冰?还有就是其他公司的怎么防止结冰的,说来听听,也指教一下我。

进入冬天以来,冷却塔百叶窗有水喷溅,结冰严重,不知道该怎么防止结冰?
还有就是其他公司的怎么防止结冰的,说来听听,也指教一下我。
免费打赏
chenjun0021
2007年07月14日 08:40:43
62楼
楼主说的几种方法,我厂是用的,通过化冰管,风机倒转可以坚决这一问题
回复
gyunxuan
2007年07月25日 15:53:23
63楼
烟台荏原采用日本荏原信和的技术,采用了立体倾斜的机构,有效解决了排水不净的问题。在北方地区,可以有效避免冬季结冰现象。详情可以登陆www.ytebara.com.cn/lqt查询。
0535-6988668/698669
回复
cylwater
2007年07月27日 19:48:31
64楼
路过,学习
回复
qilove0
2007年08月02日 01:10:04
65楼
其实没有这么烦了~!减少冷却塔的运行台数,提高冷却塔出水温度,并在冷却塔进水与回水之间加个旁路,以保证冷却水循环流量,经过冷却塔冷却的水与回水混合后的温度能够满足冷却设备的发热量就可以了。这样的好处就是提高了冷却塔的进水温度,使塔内的温度不至于太低而造成结冰。我所在的公司在苏州,以前冬天也有楼主所说的现象,通过改造后,效果明显,在也没有出现类似的情况。关键这项改造的费用非常低,这要增加一只蝶阀和一些管材,如果需要自动化程度高些,那就多增加两只蝶阀和一个自动阀,在加些控制器就OK啦,整个工程周期短。
回复
lipatti_3377
2007年08月12日 19:13:54
66楼
原来是这样的啊,学习学习了!!
回复
longdehuagong
2007年08月16日 11:36:23
67楼
1、不要将水淋到的百叶窗上。
2、风机倒转
回复
master99
2007年08月16日 13:49:45
68楼
我是作电厂水工的,这个问题我们比较常见,主要加化冰管,用蒸汽或者热水作为介质!万一结冰,很麻烦!
回复
lipatti_3377
2007年08月19日 22:24:24
69楼
其实好像没有打架想象的那么麻烦吧
我看有些厂里他们不用百叶窗,直接用挡板,效果一样很好啊,冬天肯定不会结冰的,而且水不会外溅
回复
huguqing
2007年08月20日 12:59:22
70楼
冷却塔的产生冰冻情况主要有以下方面:
※ 壁流水沿进风窗上沿流下时在混凝土横梁下产生的冰凌;
※ 壁流水沿进风口立柱流下时在混凝土立柱两侧产生的冰柱;
※ 化冰管设计不当使淋水沿管壁流下在管周围产生的冰凌;
※ 配水系统设计不当使塔在冬季停车时管道内积水,造成管道冻裂;
※ 经填料冷却后的循环水由于温度较低,在靠近进风窗侧与外界冷空气接触,或者由于配水不匀,造成局部淋水密度小、水温降大,在填料中及填料架下产生的冰冻现象;
※ 集水池由于长期停用而又没有必要的排空防冻措施产生的冰冻;
※ 进风侧集水池顶层梁设计不合理,造成冷却塔雨区淋水淋在梁上从而溅落到水池外,造成塔周围结冰;
※ 收水器效果不好,造成飘水严重,飘滴在塔平台上及周围结冰。
通过以下措施防止冷却塔冬季冰冻现象的发生:
⑴.为防止壁流水沿进风口立柱流下时在混凝土立柱两侧产生的冰柱,将进风口立柱由常规的外平设计调整为内缩750㎜,使其处于雨区受热水冲淋,防止结冰;
⑵.引热水支管至塔内配水系统的下部(进风口侧面)并设置控制阀门,冬天运行时开启此阀门,增大进风口处淋水密度,使该区域填料下部无法结冰;
⑶.在冷却塔的结构设计时,进风窗上沿混凝土横梁下部进行尖端处理并设置导流板,防止壁流水外涎;
⑷.设计中配水系统主管及支管下部装有喷头以防止停车时管道积水和运行时管道污泥沉淀。使配水管道不存在污泥沉淀的情况,避免了配水管道进行人工清洗的麻烦,同时消除了停车时配水管冰冻的隐患;
⑸.冷却塔的上水管亦设有放空阀门和旁通管,冬季冷却塔停运时可将管内存水放空或根据需要使循环水直接进入冷却塔水池;
⑹.本设计中采用可短时反转风机,当塔进风口存在冰幕时,使塔内气流反向流动,利用塔内热空气消除冰幕;
⑺.在水池设计时充分考虑到水池放空的需要设放空管,当冷却塔冬季停用时将此管阀门打开使塔内无积水;
⑻.在冷却塔水池设计中,对进风侧水池顶层梁采取下沉500㎜设计,池壁外扩2500㎜(距柱轴线3250㎜),使淋水外溅的现象可以得到彻底的解决;
⑼.设计中我公司采用高效加筋弧形收水器收水效率大大高于其他形式产品,使出塔空气的含湿量较低,解决了塔顶及结冰现象;
⑽.冷却塔冬季运行操作建议:循环水温≮15℃,塔内淋水密度≮15m3/(m2•h)。
回复
wangjy87121
2007年09月09日 17:53:36
71楼
目前公开发表的防结冰论文大都是我公司的业绩。一般来说,通过实地考察,可以免费给出方案。如有需要请与我联系。
王进友 13582476737 wjy87121@126.com 中国化学工程集团公司沧州冷却塔分公司