求问规范
l5669207
l5669207 Lv.3
2010年08月24日 09:59:35
只看楼主

一条梁,只布置一排钢筋,计算出来是1120的配筋量;当要换算成两排钢筋的时候,是不是要*1.05?这个系数是什么规范哪个章节说明的?

一条梁,只布置一排钢筋,计算出来是1120的配筋量;当要换算成两排钢筋的时候,是不是要*1.05?这个系数是什么规范哪个章节说明的?
免费打赏
zlb_524710
2010年08月24日 13:47:10
2楼
楼主:第一:规范没有规定这个系数的;第二:这个问题宜这样进行:既然能算出配筋,那你应该知道它的弯矩的,单排钢筋的纵向钢筋合力点as=35mm,双排钢筋的合力点宜是as=70mm,那样按《砼规》第7.2节进行复核计算就可以的得出双排钢筋的配筋值;另一种方法是:梁高减35mm的平方除以梁高减70mm的平方再乘以1120,得出结果就是双排钢筋的配筋量;第三种方法是:前二种方法不考虑双筋梁作用时,你可以采用双筋梁进行复核计算(梁实际配成为双筋梁),看是否满足要求。
回复
zlb_524710
2010年08月24日 13:52:46
3楼
更正一下,第二种方法为估算方法,不一定精确,但基本能满足工程实际要求
回复
shaoxiangyu
2010年08月28日 22:50:31
4楼
进来学习一下。